плиз!!!!! обьясните, как выбрать сечение кабеля в сетях выше и ниже 1000 вт и проверка этого сечения
smart-bear
Правила устройства электроустановок, глава 1.3.
сергейXEX


А. Можно как то своими словами. Последовательность действий
LordN
Цитата(сергейXEX @ 27.10.2017, 19:04) *
А. Можно как то своими словами. Последовательность действий

вам их только что описали
сергейXEX
Вся глава 1.3 это и есть???
vlad1984vas
В сети есть таблицы забей в поисковик и посмотри "расчет сечения кабеля по мощности и току"
rs485k
Цитата(сергейXEX @ 27.10.2017, 15:04) *
А. Можно как то своими словами. Последовательность действий


1. Определения расчётного тока (мощностей) для подключаемого электрооборудования.
2. Допустимая потеря напряжения (падение напряжения на подключаемом электрооборудовании) ГОСТ 13109-97, ПУЭ, а также в технической документации на конкретный тип оборудования.
3. Нагревания проводников определённого типа (Одноимённый параграф в ПУЭ).
4. Механической прочности жил проводников для различных типов электроустановок.
5. Определение сечения проводников по экономической плотности тока (Одноимённый параграф в ПУЭ).
6. Проверка надёжности действия токовой защиты при коротком замыкании (производится на этапе расчёта аппаратов защиты).