Goshan
Добрый день уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста доступно и понятно что такое этот коэффициент Z начала кавитации? Что именно он предусматривает, и почему разный для разных диаметров клапанов?

Есть формула расчёта предельного перепада на клапане ΔPкл.пред=Z((P1+1)- (Pнас+1))

где: P1 давление до клапана;
Pнас - давление насыщ. пара при температуре (предположим 150 градусов) равный 3,85 бар.
Z-коэффициент начала кавитации.

если (P1+1)- (Pнас+1) показывает каком перепаде на клапане возникает кавитация , то для чего тут нужен коэффициент Z ???

Вот к примеру случай.. теплоноситель 150 градусов , стоит регулятор перепада давления и регулятор расхода . Давление до рег. перепада 8,9 бар (ΔPкл=2,5 (ΔPкл.пред=0,55*((8,9+1)- (3,85+1))=2,7 бар. ) вроде как проходит.) Далее рег. температуры (стоит также на подающей линии, переставить на обратку с меньшей температурой нет возможности) давление соответственно 6,4 бар, после рег. температуры уже 4,2 бар (из-за параметров обратной линии.) ((ΔPкл=2,2 (ΔPкл.пред=0,55*((6,4+1)- (3,85+1))=1,4 бар. )) что делать в данном случаи??.. ставить ещё один регулятор после себя? если давление начала кавитации 3,85 бар, а после рег. 4,2 бар вроде как должно быть нормально, но по данной формуле не допустимо ΔPкл более 1,4 бар. !!!
LordN
сам документ, по которому вы делаете расчёты, или ссылку на него?
ssn
на сколько я понимаю, этот коэф. получается через испытания и отражает конструктивные особенности оборудования.
у методики данфоса формула немного не такая.
Goshan
53 стр. https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/danfo...12730/35385.pdf Похоже этот коэффициент ввели чтоб увеличить диаметр клапанов и увеличить кол-во регуляторов давления..
tiptop
Джозеф Шахда Кавитация в регулирующих клапанах

Цитата
Возможным решением для этого приложения может быть двухдюймовый одноступенчатый, дросселирующий клапан с небольшими отверстиями

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.