Добрый день!
Необходимо подобрать в приточную установку с производительностью 1000 м3/ч HEPA-фильтр .
Оптимальная скорость через такой фильтр 0,45м/с.
Производитель предлагает на такой расход габариты фильтра 1200х570х80мм (АхВхL), что не вписывается во внутренний габарит установки.
Правильным ли будет за счет увеличения размера L (длина) уменьшать фронтальное сечение?
Правильно ли я понимаю, что эта скорость (0,45м/с) в плоскости фильтрации, а не через фронтальную плоскость?
Заранее спасибо!
zaharov63
Что не позволяет предусмотреть их непосредственно в корпусе воздухораспределителей?
tatkens
Не позволяет требование заказчика установить фильтр в корпусе приточной установки.
zaharov63
Цитата(tatkens @ 22.1.2018, 8:09) *
Не позволяет требование заказчика установить фильтр в корпусе приточной установки.

Странное требование... А вы не интересовались, на чем оно основано?
Ведь об изготовлении нестандартного фильтра речь не идет? Тогда по стандартным с разными размерами сами можете посмотреть теххарактеристики. Если пофантазировать, то еще вариант 2 стандартных (меньших) с нестандартной компановкой (например V-образной). Насколько реально не знаю. Это к производителю. Отсюда опять переход к вопросу выше.
tatkens
Цитата(zaharov63 @ 22.1.2018, 12:38) *
Странное требование... А вы не интересовались, на чем оно основано?
Ведь об изготовлении нестандартного фильтра речь не идет? Тогда по стандартным с разными размерами сами можете посмотреть теххарактеристики. Если пофантазировать, то еще вариант 2 стандартных (меньших) с нестандартной компановкой (например V-образной). Насколько реально не знаю. Это к производителю. Отсюда опять переход к вопросу выше.


У меня нет прямой связи с конечным заказчиком. Моя задача подобрать оборудование. Запросить нестандартный фильтр не проблема,поэтому мне нужно правильно определить габариты.
Отсюда и вопрос по скорости "Правильно ли я понимаю, что эта скорость (0,45м/с) в плоскости фильтрации, а не через фронтальную плоскость?"
Буду знать какая скорость имеется ввиду ---> определюсь с габаритом и конструкцией фильтра)))

zaharov63
Опять же, если посмотреть теххарактеристики стандартых фильтров, то "через фронтальную плоскость".