Здравствуйте, при проектировании управления электроустановкой (например АВР) столкнулся с таким делом:
Делая на мотор приводах Шнайдер compact NSX, в инструкции написано что сигнал на его включение/отключене можно подвать бесконечно, те на переключающем контакте реле можно было организовать его вкл\откл. Собственно все прекрасно работакт.
Но столкнулся с приводами siemens, и в инструкции написано что сигнал для его включения подается импульсно 20-700мкрс, а на соденоид выключеня можно импульс от 400- до бесконечности.
Если электроустановка управляется микроконтроллером или как то програмно, все отлично, можно намудрить, а вот если тупым реле напряжения, понимаю что можно например дом. таймер типа финдер 80.11... кто как делает? И ничего если постоянно подавать напряжение на соленоид включения, как и выкл. Есть опыт у кого
Есть родственная тема, но там немного другой вопрос
самое простое - последовательно с катушками вкл/выкл использовать контакты состояния самого выключателя.....
На Шнайдере нельзя бесконечно подавать, только если выполнена обвязка на его внутренних допконтактах иначе так же прекрасно можно спалить соленоид (были случаи)
Контакты состояния не получится использовать, может времени не хватить для импульса нужной длительности.
Из дока к шнайдер- Включение и отключение осуществляется двумя импульсными или непpеpывными командами.
Кто бы подсказал как это сделать, перерыл весь каталог финдер, что может есть такое реле, которое вкл. на 1 импульс, ничего похожего
реле с задержкой отключения. При поступлении питания оно идет сквозняком, потом после задержки отключается. Вот вам и импульс
У Finder есть универсальное реле времени, где один из режимов как раз такой.
Однако спасибо, режим у финдер называется DI