Полная версия этой страницы:
колбасит ток Abb Dcs602
andru-saf
12.2.2018, 12:06
Здравствуйте! Клетевая подъемная установка. Двигатель постоянного тока 500кВт 1250А. Тиристорный преобразователь DCS602 2000А. Периодически в различных режимах работы (разная нагрузка/скорость/ местоположение в стволе) происходят резонансные колебания тока в цепи якоря. Привод отключает ошибка F31 разсинхронизация с сетевым напряжением. Система в работе 13 лет. Управление по оптики через контроллер ABB АС70. Замена импульского датчика обратной связи по скорости, замена силового модуля с обратной связью по току, платой управления, блоком питания, замена электродвигателя на новый положительных результатов не дало. Какие рекомендации Вы можете дать? Спасибо.
kosmos440o
12.2.2018, 14:38
Питалово сначала всё просмотреть. Может быть механика подклинивает?
andru-saf
12.2.2018, 19:59
К сожалению анализатора сети нет! Перекос между фазами отсутствует. Есть небольшие скачки относительно фаз/земля. Осциллографом смотрели сеть - рваная синусоида - помехи от самого преобразователя в сети, и от той же силы 6кВ запитан еще 12 пульсный тиристорный преобразователь (работает без проблем). И ранее эти помехи проблем не доставляли! Механики утверждают, что по их части все ок! Проблемы по стволу возникали бы в одних и тех же местах. Проводники канатные смазанные!
kosmos440o
14.2.2018, 15:32
Может кабель до двигателя? Либо обрывается, либо на землю прошивает? Мегометром киловольтным пробовали?
kosmos440o
16.2.2018, 13:19
Шкафчик также неплохо было бы протянуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.