Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: колбасит ток Abb Dcs602
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
andru-saf
Здравствуйте! Клетевая подъемная установка. Двигатель постоянного тока 500кВт 1250А. Тиристорный преобразователь DCS602 2000А. Периодически в различных режимах работы (разная нагрузка/скорость/ местоположение в стволе) происходят резонансные колебания тока в цепи якоря. Привод отключает ошибка F31 разсинхронизация с сетевым напряжением. Система в работе 13 лет. Управление по оптики через контроллер ABB АС70. Замена импульского датчика обратной связи по скорости, замена силового модуля с обратной связью по току, платой управления, блоком питания, замена электродвигателя на новый положительных результатов не дало. Какие рекомендации Вы можете дать? Спасибо.
kosmos440o
Питалово сначала всё просмотреть. Может быть механика подклинивает?
andru-saf
К сожалению анализатора сети нет! Перекос между фазами отсутствует. Есть небольшие скачки относительно фаз/земля. Осциллографом смотрели сеть - рваная синусоида - помехи от самого преобразователя в сети, и от той же силы 6кВ запитан еще 12 пульсный тиристорный преобразователь (работает без проблем). И ранее эти помехи проблем не доставляли! Механики утверждают, что по их части все ок! Проблемы по стволу возникали бы в одних и тех же местах. Проводники канатные смазанные!
kosmos440o
Может кабель до двигателя? Либо обрывается, либо на землю прошивает? Мегометром киловольтным пробовали?
kosmos440o
Шкафчик также неплохо было бы протянуть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.