Алена Урсу
1.3.2018, 15:34
Здравствуйте все.
Сложилась очень не простая для моего понимания ситуация и нужна ваша помощь.
У нас котельная, изначально двойной ввод от двух разных трубопроводов.
Необходимо поставить гидрант, но сеть тупиковая - необходимо кольцо.
Водоканал говорит, делайте в камере перемычку между двумя трубами и от этой камеры уже делайте кольцо. ваше кольцо будет подключено к двум источникам.
Но чтоб вода не перетекала из трубы в трубу, ставьте регулятор давления.
Проблема, что я не могу понять, куда его поставить, не укладывается в голове, как оно все работать будет
Схемку накидали со слов начальника, и она меня смущает.
Алена Урсу
1.3.2018, 16:04
Может так?
в трубе 110 давление больше
Цитата(Алена Урсу @ 1.3.2018, 15:34)

Но чтоб вода не перетекала из трубы в трубу, ставьте регулятор давления.
Регулятор? Не ОК?
Алена Урсу
1.3.2018, 16:34
Именно регулятор давления. С обратным клапаном кольца не получится, разве нет?
нет. Вы же свое кольцо делаете и оно подключается к двум источникам водоснабжения.
а регулятор имели ввиду, может разные давления в двух сетях.
а чтобы вода не перетекала с одного в другой обратные клапана поставить и задвижки
Ferdipendoz
1.3.2018, 18:05
А подключение справа к правой сети - оно нужно? Какова длина этой ветки?
Регулятор на подводящей 160 - выровнять напор в обеих нитках. Затем на обеих ОК. Затем перемычка, уход на кольца и на ввод.
Алена Урсу
1.3.2018, 23:41
Вот как было, двойной ввод от двух сетей. Гидранты на сетях
Сказали, 160 мм - это тупик, делайте кольцо
Сделали кольцо на сети 160 мм вокруг здания, хотя идея показалась странной, возможно, недопоняли изначально пожелание.
Теперь вот надо перемкнуть, чтоб кольцо было от двух источников, и чтоб не перетекало друг в друга.
Предлагают перемкнуть на вводе в здание и там поставить камеру со всем хозяйством.
Интрига нарастает с каждым постом автора темы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.