timofeyprof
Не нахожу в техдокументации Данфосс требований по монтажному положению, как будто можно монтировать и на горизонтальном и на вертикальном участке трубы, и с направлением потока снизу вверх и сверху вниз. Так ли это? Обязательно ли рукояткой вверх устанавливать на горизонтальной трубе или можно можно вниз или вбок?
В частности интересует ограничения по монтажу для клапанов марок ASV-PV и ASV-M. Планируется установка клапанов в пространстве подшивного потолка, стесненные условия - заказчику нужно максимально высокие потолки в здании, поэтому обвязку клапанов нужно сделать компактной.
ivan-l-ing
направление потока строго по стрелке, больше никаких ограничений
монтажное положение любое
Алексс
Если сделаете монтажное положение вверх, то вы не сможете его регулировать (не видно положение клапана и присоединение иголок к клапану невозможно).