Добрый день! Помогите пжлста!
Ситуация следующая: есть вновь проектируемое здание, одно помещение, непроизводственное, внутри насосный контур гоняет воду через ёмкости и т.п. в качестве наглядного пособия для обучающихся. Приточная вентсистема, обслуживающая данное помещение, расположена внутри помещения и ничем не выгорожена. Пожарник требует строить венткамеру. Я ссылаюсь на пп. 7.9.1 и 7.9.2 СП60, которые, с моей точки зрения, говорят о том, что допускается располагать вентоборудование в обслуживаемом помещении, если это не склад кат. А, Б и В1. Пожарник же трактует эти нормы таким образом: обязательно делать венткамеру во всех помещениях за исключением складов категорий В2-В4, Г и Д. Кто из нас прав???
ИОВ
Вы правы.
У этого пожарного очень изощрённые фантазии - он видит то, чего в нормах нет и в помине.
Цитата
7.9.1 ...допускается устанавливать оборудование:

а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;

А в п. 7.9.2 указано - где либо вообще нельзя размещать, либо можно только при определённых дополнительных условиях.