Добрый день!
Есть объект, котел жаротрубный с газовой горелкой мощностью 3 МВт.
Дымовая труба к нему нужна 40 м (по рассеиванию).
Делаю аэродинамический расчет, в холодную пятидневку получается тяга 145 Па.
Немного смущает этот момент, на некоторых жаротрубниках встречал графу "Максимальное разряжение на выходе с котла" и обычно оно было 60-80 Па.
По данному котлу такой графы нет.
Вот думаю может поставить шибер, и им регулировать тягу. Кто встречался?
Так же где-то слышал, что при остановке котла, от такой тяги могут схлопываться газоходы. Мне кажется все таки не те давления, чтобы сталь сложилась.
И вообще какие еще есть нюансы при такой высокой дымовой трубе.
Помню когда-то давно, в подобном объекте ставили хлопушку, которая подсасывала воздух в газоход, для снижения тяга именно на патрубке котла. Но тоже концов найти не могу.