Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые трубы 40 м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Demsss
Добрый день!
Есть объект, котел жаротрубный с газовой горелкой мощностью 3 МВт.
Дымовая труба к нему нужна 40 м (по рассеиванию).
Делаю аэродинамический расчет, в холодную пятидневку получается тяга 145 Па.
Немного смущает этот момент, на некоторых жаротрубниках встречал графу "Максимальное разряжение на выходе с котла" и обычно оно было 60-80 Па.
По данному котлу такой графы нет.
Вот думаю может поставить шибер, и им регулировать тягу. Кто встречался?
Так же где-то слышал, что при остановке котла, от такой тяги могут схлопываться газоходы. Мне кажется все таки не те давления, чтобы сталь сложилась.
И вообще какие еще есть нюансы при такой высокой дымовой трубе.
Помню когда-то давно, в подобном объекте ставили хлопушку, которая подсасывала воздух в газоход, для снижения тяга именно на патрубке котла. Но тоже концов найти не могу.
Rocket1972
Цитата(Demsss @ 21.3.2019, 13:17) *
Немного смущает этот момент, на некоторых жаротрубниках встречал графу "Максимальное разряжение на выходе с котла" и обычно оно было 60-80 Па. По данному котлу такой графы нет. Вот думаю может поставить шибер, и им регулировать тягу. Кто встречался?

Из практики- сам при монтаже заставлял делать шибера поворотные...
Для ограничения тяги на больших или малых нагрузках. Лишняя тяга не мене вредна как и недостаточная ( повышение Тух.газво, снижение КПД.

Цитата(Demsss @ 21.3.2019, 13:17) *
Так же где-то слышал, что при остановке котла, от такой тяги могут схлопываться газоходы.

на газоходах из трубы врядли схлопнется, а вот при наличии дамососа и прямоугольного сечения газоходы немного схлопывались. попадались такие случаи. поверхности большой площади приходилось после выравнивания усиливать уголками.
НА котлах ДЕ при низкой жесткости газоходов порой начинаются вибрации/пульсации факела в топке, вплоть до раскачки факела с отрывом.
Demsss
В ситуациях с дымососами соглашусь, может быть такое, большие поверхности, тонкостенные газоходы, где-то что-то не протянуто, не проварено и тд. Но у нас круглое сечение с утеплителем, из хорошей стали, заводского изготовления.

И еще вопрос, если заужаю выход с котла и весь ствол дымовой трубы, тяга получается в разумных пределах. Выход с котла Ду500, труба Ду450, возможно такое заужение?
Галиев
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124822
Demsss
Цитата(Галиев @ 21.3.2019, 15:16) *


Очень интересно. Вот это оно и есть. От чего такое бывает все таки? газоплотные дымовые трубы, большая тяга, и резкое выключение котла и закрытие шибера? так может и не ставить эти шиберы, трубы же индивидуальные, пусть тянет себе по немногу через котел.
CNFHSQ
У Вас на котлах дымососы? На выходе из котла тяга должна быть около нуля.
Demsss
Дымососов нет. На естественной тяге.
CNFHSQ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подставляйте свои значения и подбирайте параметры. меньше всего я бы опасался схлопывания. Если есть опасения сделайте шибер, который при наладке будет закреплен стационарно. были и шиберы и клапаны присоса. Но исходить надо что при наихудшей тяге у котла будет 0 паскаль.
CNFHSQ
По моим прикидкам, с учетом рассеивания. Труба 15 метров и диаметр 1,2.
Demsss
Цитата(CNFHSQ @ 23.3.2019, 7:43) *
По моим прикидкам, с учетом рассеивания. Труба 15 метров и диаметр 1,2.


Высота минимальная 38 м. Рядом 12-ти этажный дом. Высоту уменьшить не сможем.
Патрубок котла Ду500. Если весь ствол делать Ду500, получается очень сильная тяга.
Если сделать и газоход и ствол Ду450, то нормально получается по тяге.
Но вот можно ли заужать диаметр газохода, я не встречал ни где.
CNFHSQ
Сомневаюсь что диаметра хватит. Подставьте в таблицу и узнаете. Минимум 1000 мм. Тут не про складание, тут тяги нет.
Demsss
Цитата(CNFHSQ @ 25.3.2019, 8:39) *
Сомневаюсь что диаметра хватит. Подставьте в таблицу и узнаете. Минимум 1000 мм. Тут не про складание, тут тяги нет.


да как же нет.
Может я Вас в заблуждением ввел каким-то параметром.
Топливо природный газ.
Температура дымовых газов 180С.
Мощность 3 МВт.
Котел жаротрубный.
CNFHSQ
Цитата(Demsss @ 25.3.2019, 10:20) *
да как же нет.
Может я Вас в заблуждением ввел каким-то параметром.
Топливо природный газ.
Температура дымовых газов 180С.
Мощность 3 МВт.
Котел жаротрубный.

А я на 15 мвт blink.gif На расчетная высота при этих параметрах 32 метра. Это принаружнем воздухе 20 град. Диаметр 500 не любимый несколько котельных не имели тяги при меньшей гагрузке. Заменяли на 800, избыточная. Регулировали шибером на трубе.
Demsss
Цитата(CNFHSQ @ 25.3.2019, 10:38) *
А я на 15 мвт blink.gif На расчетная высота при этих параметрах 32 метра. Это принаружнем воздухе 20 град.


Ну вот уже ближе к правде)))
Получается по рассеиванию высота 38 м. минимальная.
Мы принимаем 40. И начинаем считать аэродинамику, и появляются вопросы.
Летом да +20
CNFHSQ
Цитата(Demsss @ 25.3.2019, 10:45) *
Ну вот уже ближе к правде)))
Получается по рассеиванию высота 38 м. минимальная.
Мы принимаем 40. И начинаем считать аэродинамику, и появляются вопросы.
Летом да +20

Да откройте таблицу. Там все как на духу.


Цитата(Demsss @ 25.3.2019, 10:45) *
Ну вот уже ближе к правде)))
Получается по рассеиванию высота 38 м. минимальная.
Мы принимаем 40. И начинаем считать аэродинамику, и появляются вопросы.
Летом да +20

По рассеиванию вредных там вообще мизер 1,5 метра. Высота из-за дома.
Demsss
Нашел. Удар ЖУковского называется. МОжет кому пригодится.
Есть два варианта уйти от него.
https://jeremias.ru/promyshlennye-dymokhody...an-zhukovskogo/

и
https://jeremias.ru/promyshlennye-dymokhody...nichitel-tjagi/
CNFHSQ
Цитата(Demsss @ 25.3.2019, 16:04) *
Нашел. Удар ЖУковского называется. МОжет кому пригодится.
Есть два варианта уйти от него.
https://jeremias.ru/promyshlennye-dymokhody...an-zhukovskogo/

и
https://jeremias.ru/promyshlennye-dymokhody...nichitel-tjagi/

Чего только не придумают , что б деньги содрать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.