Цитата(airwave @ 17.9.2019, 16:54) *
Тут клиника. Прямая труба + насос = течет. Сифон + насос = течет. Что не сделает, все не работает.



Это высоконапорный фанкойл.

У него напор от 100 до 150 Па.

Точнее конденсат то потечет без сифона, но диаметр дренажной трубы д.б. 100 мм (грубо)

Дополнение - уже от врезки в поддон.
SSA
Тут действительно клиника. Кто-нибудь считает этот сифон нормальным?
Я не буду давать ссылку на мануал, пусть ТС сам дойдет до правильного.
serega78rus
Насчет клиники согласен полностью- не одного вразумительного решения не увидел в ответах- грустно даже. Проектировщиков уже нормальных не найти- одни рисовальщики, так и здесь тенденция печальна...

По мануалу на аналогичное оборудование- в моем сообщении №16- рисунок гидрозатвора как раз из него.

Единственный затвор, который нашел в продаже, используемый при разряжении (фото ниже- не реклама)- по аналогии с ним и был сделан из канализационной трубы (стоимость 150р против 3000р)- отличия в диаметре 40 (у меня 32- не думаю что для данного оборудования это критично), прозрачный, и есть штуцер для подпитки, ну и нет синей изоленты- не представляю как без нее работает(

По поводу слива в ведро- даже жалко время на письменный ответ- вы понимаете, что такое разряжение, и откуда оно появляется? Если не очень- можете прочитать всю тему с начала, и еще раз.
Здесь проблема, из-за конструктивной особенности фанкойла- при чистом воздушном фильтре- конденсат сливается идеально, по мере загрязнения воздушного фильтра, вентиляторы начинают подсасывать воздух через дренажный выход (сопротивление меньше, чем на грязном фильтре), как следствие конденсат не может сливаться против воздушного потока (попробуйте при сильном ветре, пописать против него), и второй момент, при грязном фильтре- в секции фанкойла между фильтром и теплообменником увеличивается турбулентность, до состояния, при котором конденсат затягивается в секцию вентилятора.

При постоянном появлении конденсата- сделанный гидрозатвор отрабатывает полностью- протечек больше нет. Так как мыл керхером теплообменник (по другому 3х рядный не прочистить), установил в дополнение к заводскому фильтру- ткань EU3- на фото ее состояние через 3 недели.

Спустя 2 месяца эксплуатации при данных гидрозатворах проблема не повторялась, конденсат уходит, фанкойлы не текут. Но, как и писал ранее, при переменных температурах воздуха и хладоносителя, конденсат будет появляться не всегда- и если за это время пересохнет гидрозатвор, а фильтр будет грязный- снова протечки- и как с этим бороться? Ежедневный осмотр исключен- максимум раз в месяц, гидрозатвор пересыхает за 7-10 дней...

Буду признателен за реальную помощь- но судя по ответам ранее- подготовил попкорн и позвал Илона Маска и Рогозина- максимум, что дельного посоветовали(
serega78rus
Цитата(Prasolov @ 17.9.2019, 10:09) *
Насос у наливной помпы поршневой. Уровень воды в резервуаре колеблется между нижним и верхним положением датчика уровня.
При показанной схеме, когда сифон установлен перед резервуаром, в резервуаре образуется герметичный объем. С одной стороны заполненный сифон, с другой - насос.
Когда резервуар заполнен, давления столба воды перед сифоном достаточно, чтобы сжать воздух в объеме и поднять уровень воды до срабатывания датчика насоса.
После высыхания воды в резервуаре помпы и сифоне сначала заполняется нижняя часть сифона и запирает теперь уже пустой резервуар. Давления столба в сифоне недостаточно для поднятия уровня воды до срабатывания датчика насоса.

Уберите сифон, все равно пересыхает. Вы используете трубы канализации не по назначению - это безнапорная канализация, а у вас давление 0,2м и соединения потекут даже с синей изолентой, не говоря уже о черной.
Установите сифон с шариком (или капельный) в месте подключения дренажа к канализации.


Еще интересно про безнапорную- а вы слышали про ливневую канализацию, или в многоэтажных домах? Как считаете меняется давление в трубе в подвале, если в здании 7 этажей (20 м)- и она подзабилась? Добавил, как вода течет вверх, безнапора...

Вложил работу насоса (точнее его попытку- объект другой, оборудование "тепловой насос", такой-же конструкции)- Sauermann помер спустя 2 дня работы...
narkom
Придумайте подпитку для гидрозатвора.