Добрый день. Кто нибудь может подсказать нужен в нижеприведенной схеме РД или нет. Ситуация такая что приходится постоянно поджимать дисковую задвижку перед реданом. В случае если она полностью открыта то давление после насосов не превышает 2 атм.
После прижатия давление повышается.
Создать давление холодной водой из-за бака не получается.
Подскажите по данному вопросу кто знает, ато все форумы пересмотрел нигде ничего определенного не пишут.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
не встречал схемы с повысительно-циркуляционными насосами, но думаю там несколько сложнее схема: там должен стоять клапан с приводом, открывающимся-закрывающимся по показаниям датчиков температур.
у вас если это существующее, то в ИТП как минимум должна быть схема самого ИТП. хотя бы без нее сложно что то сказать.
Там есть клапан с приводам на хвс подпитки. Для заполнения бака, в баке стоят электроды уровня воды. Датчик давления для чистотного преобразователя насосов. И все больше на ГВС ни каких электроклапанов не стоит. Врезка холодной воды с клапаном между дисковой задвижкой и педагоги.
Там есть клапан с приводам на хвс подпитки. Для заполнения бака, в баке стоят электроды уровня воды. Датчик давления для чистотного преобразователя насосов. И все больше на ГВС ни каких электроклапанов не стоит. Врезка холодной воды с клапаном между дисковой задвижкой и реданом.
ну если так, то да, регулятор давления "до себя" или перепада давления или просто балансир ручной, но с ним конечно сложнее будет настройка, зато циркуляция не будет вставать при водоразборе.
можно попробовать диафрагму между фланцами сделать: самое дешевое и простое решение, на котором можно проверить работоспособность не автоматической балансировки. да и от тепловиков такое можно скрыть, то есть ничего не согласовывать.
У нас крышная котельная скрывать не от кого. Тогда будем ставить пока вентиль попробуем. Если будет нормально. Тогда я понимаю что придется ставить балансир. Спасибо.