Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Естественная вентиляция в производственном здании
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
progress-nn
Добрый день.
Вопрос по расчету естественной вентиляции производственных зданий по п. 7.1.10 СП. 60....
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.
Вопросы:
1. расчетные параметры переходного периода года-какая величина принимается? Как я помню она +8 град.С. И если температура в отапливаемом здании принята +10 град.С. то располагаемое давление (за счет сил гравитации) в низком здании будет практически равно нулю.
2. Как в данном случае определяется тип помещения (с избытком или недостатком теплоты) зимой помещение может быть без избытков теплоты, а летом с избытками теплоты (зимой оно отапливается системой отопления, а летом перегревается за счет солнечной радиации)
3. по п. б) - если в теплый период года мы имеем помещение без избытка теплоты, то расчет ведем на ветер со скоростью 1м/с (т.е. устанавливаем дефлектор), а как быть когда фактически скорость ветра будет меньше 1м/с, это значит что дефлектор подобранный на скорость ветра 1м/с не удалит необходимое количество воздуха.
4. Как рассчитываются сечения приточных отверстий (со ссылкой на нормативный документ)?
Composter
1)все верно. нет перепада нет естевеной вентиляции
2)избыток теплоты это когда стоит оборудование и выделяет тепло помимо системы отопления/вентиляции/солнечных лучей
3)дефлектор не будет работать постоянно
4)в нормах не бывает гидравлических расчетов, смотрите методички и справочники проектировщика.

Вы должны понять что естевенная вентиляци может работать зимой, в теплое время от нее толку 0 целых 0 десятых.Если там работают люди то летом там будет невозможно работать.
progress-nn
Тогда получается, что практически все системы естественной вентиляции в помещениях без избытков теплоты в теплый период года при ветре менее 1м/с не работоспособны.


Подскажите пожалуйста где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции

Подскажите пожалуйста где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции
Юрий_Нд
Цитата(progress-nn @ 13.11.2019, 16:57) *
... где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции

В такой постановке задачи, Вы вряд ли найдете решение.
А вот если у Вас, предположим, уже есть проём, тогда Вы можете легко просчитать воздухообмен по первому "попавшемуся под руки" справочнику.
То есть 2-3 приближения и Ваша задача решена.
... или преобразуйте формулу.
alem
Цитата(progress-nn @ 13.11.2019, 16:57) *
Тогда получается, что практически все системы естественной вентиляции в помещениях без избытков теплоты в теплый период года при ветре менее 1м/с не работоспособны.


Перепад есть всегда, его знак может отличаться. При достаточных проёмах естественная вентиляция нормально работает летом, даже совсем без ветра, но это грамотные конструктивные решения, проёмы снизу и в фонаре, и т.п. Смотрите литературу по аэрации промышленных зданий.
progress-nn
Цитата(Юрий_Нд @ 13.11.2019, 16:42) *
В такой постановке задачи, Вы вряд ли найдете решение.
А вот если у Вас, предположим, уже есть проём, тогда Вы можете легко просчитать воздухообмен по первому "попавшемуся под руки" справочнику.
То есть 2-3 приближения и Ваша задача решена.
... или преобразуйте формулу.

Вы имеете в виду расчет аналогичный расчету проемов при аэрации?
Юрий_Нд
Цитата(progress-nn @ 18.11.2019, 9:48) *
Вы имеете в виду расчет аналогичный расчету проемов при аэрации?

Так тоже можно, "но больше, я имел в виду" расчёт теплопотерь при открытых проемах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.