Добрый день.
Вопрос по расчету естественной вентиляции производственных зданий по п. 7.1.10 СП. 60....
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.
Вопросы:
1. расчетные параметры переходного периода года-какая величина принимается? Как я помню она +8 град.С. И если температура в отапливаемом здании принята +10 град.С. то располагаемое давление (за счет сил гравитации) в низком здании будет практически равно нулю.
2. Как в данном случае определяется тип помещения (с избытком или недостатком теплоты) зимой помещение может быть без избытков теплоты, а летом с избытками теплоты (зимой оно отапливается системой отопления, а летом перегревается за счет солнечной радиации)
3. по п. б) - если в теплый период года мы имеем помещение без избытка теплоты, то расчет ведем на ветер со скоростью 1м/с (т.е. устанавливаем дефлектор), а как быть когда фактически скорость ветра будет меньше 1м/с, это значит что дефлектор подобранный на скорость ветра 1м/с не удалит необходимое количество воздуха.
4. Как рассчитываются сечения приточных отверстий (со ссылкой на нормативный документ)?