Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бак-аккумулятор для района.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
MrEquix
Доброго времени суток. На работе прогнил бак для открытой ГВС. Его временно заварили. Но вскоре необходимо заменить. Установлен на 25 куб.м открытый бак. Начальство говорит дорого такой ставить, поэтому нужно рассчитать минимальный объём бака.
Имеется район с жилыми домами и школой. Расчёт воды произвёл. Но вот при расчёте бака получается, что нужен агрегат на 180 куб.м. Как по мне, это сильный перебор, т.к. бак на 25 куб.м. осушается на половину при максимальном водопотреблении. Котельная выдаёт 3 МВт. Остальные данные видны в таблице.
dmchehow
Цитата(MrEquix @ 13.2.2020, 11:52) *
Доброго времени суток. На работе прогнил бак для открытой ГВС. Его временно заварили. Но вскоре необходимо заменить. Установлен на 25 куб.м открытый бак. Начальство говорит дорого такой ставить, поэтому нужно рассчитать минимальный объём бака.
Имеется район с жилыми домами и школой. Расчёт воды произвёл. Но вот при расчёте бака получается, что нужен агрегат на 180 куб.м. Как по мне, это сильный перебор, т.к. бак на 25 куб.м. осушается на половину при максимальном водопотреблении. Котельная выдаёт 3 МВт. Остальные данные видны в таблице.

Зачем ставить бак? Может лучше поставить теплобменник? И не топить улицу баком?
MrEquix
Цитата(dmchehow @ 13.2.2020, 13:18) *
Зачем ставить бак? Может лучше поставить теплобменник? И не топить улицу баком?


Забыл упомянуть, что на котельной стоит теплообменник. Только сейчас дошло, что может располагаемую мощность нужно брать от теплообменника?
dmchehow
Цитата(MrEquix @ 13.2.2020, 13:33) *
Забыл упомянуть, что на котельной стоит теплообменник. Только сейчас дошло, что может располагаемую мощность нужно брать от теплообменника?

Я бы так и сделал развязав контур котельной от ГВС через теплообменник если хватает мощности котельной на нагрев воды в пике потребления.
MrEquix
Всё равно получается больше чем имеется. 32 куба выходит.
Машинист
Вопрос: откуда поступает вода на котельную, и сможет ли эта линия дать вам пиковый расход? Если без бака.

Цитата(MrEquix @ 14.2.2020, 8:33) *
Всё равно получается больше чем имеется. 32 куба выходит.

Зачем больше, если существующий опустошается только наполовину?
Галиев

Вопрос -
Цитата
нужно рассчитать минимальный объём бака.


Ответ -
Цитата
бак на 25 куб.м. осушается на половину при максимальном водопотреблении
Машинист
Так 25 на два не делится... huh.gif
Галиев
Цитата(Машинист @ 15.2.2020, 14:50) *
Так 25 на два не делится... huh.gif

Так его и не делили, его осушили. Поллитру тоже нельзя поделить на два, а разделить на двоих - самый то!
MrEquix
Похоже ни у кого идей нет helpsmilie.gif
Машинист
Как нет, есть. Батарея пластиковых емкостей двухкубовых. Штук шесть, семь.
MrEquix
Цитата(Машинист @ 14.2.2020, 10:32) *
Вопрос: откуда поступает вода на котельную, и сможет ли эта линия дать вам пиковый расход? Если без бака.


Зачем больше, если существующий опустошается только наполовину?


Имеющийся скоро умрёт. А новый такого же объёма стоит дорого. Нужно определить оптимальный. Расчётным путём.
Serg Ivanov
Цитата(MrEquix @ 12.3.2020, 12:49) *
Имеющийся скоро умрёт. А новый такого же объёма стоит дорого. Нужно определить оптимальный. Расчётным путём.

Ну так по фактическим расходам и считайте. Естественно с возможностью отключения водонагревателя брать надо. Или углём греете и отключать не можете?

Цитата(MrEquix @ 13.2.2020, 13:33) *
Забыл упомянуть, что на котельной стоит теплообменник. Только сейчас дошло, что может располагаемую мощность нужно брать от теплообменника?

Естественно, только так.

Цитата(MrEquix @ 14.2.2020, 8:33) *
Всё равно получается больше чем имеется. 32 куба выходит.

При мощности теплообменника 1500 квт бак вообще не нужен.
Расчёт надо анализировать. Пересчитайте вручную по формулам из СП раз иначе не доходит физический смысл расчёта.
Вы подставили мощность нагревателя (в данном случае это теплообменник) 3000 квт, исключили возможность его отключения (регулирования) так что же Вы хотите от результата? rolleyes.gif Куда теплу деваться? Несложно сообразить, что если мощность нагревателя больше чем потребная максимальная часовая и его можно отключать - аккумулятор вообще не нужен.