Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада хлора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kordan
Здравствуйте, пришли замечания из Ростехнадзора по отсутствию локальных отсосов вентиляции у мест присоединения хлоропроводов к контейнерам(приказ 554 п.156). Опишу существующую ситуацию: склад хлора с контейнерами, со склада по хлоропроводу в хлораторную подается хлор(из 2х контейнеров) воздуховоды вытяжной системы(аварийной и общеобменной) выполнены в канале в полу. есть хемосорбер для аварийной вентиляции в который подается воздух по этим каналам. Вопрос : как осуществить локальный отсос от места присоединения. Произвести расчет по скорости в сечении отсоса или нет? И как затем обработать? Можно ли закинуть в канал вытяжки или вести своим воздуховодом до хемосорбера?
luantic
учитывайте что хлор тяжелее воздуха при выполнении уклона горизонтальных участков, скорость удаления веществ тяжелее воздуха нужно смотреть справочник учитывая так же скорость для эффективной работы выбранного типа местного отсоса.

Местные отсосы совмещать не следует с общеобменной вентиляцией , если она не работает круглосуточно.
yozik
Цитата(luantic @ 18.3.2020, 12:07) *
Местные отсосы совмещать не следует с общеобменной вентиляцией , если она не работает круглосуточно.

Уверенны? СП60
Цитата
7.2.12 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции.

К круглосуточно работающей системе общеобменной вытяжной вентиляции, оборудованной резервным вентилятором, допускается присоединять местные отсосы вредных веществ, если не требуется очистка воздуха от них.

Вот это говорит что нельзя
если не требуется очистка воздуха от них
luantic

чем определяется необходимость очистки?

Цитата(yozik @ 18.3.2020, 15:07) *
Уверенны? СП60

Вот это говорит что нельзя
если не требуется очистка воздуха от них



Это необходимо установить ТС, нужна очистка или нет. Но как я понял, там сразу понятно что нельзя, общеобменка не работает круглосуточно
yozik
Цитата(luantic @ 19.3.2020, 11:47) *
Это необходимо установить ТС, нужна очистка или нет.

Цитата
есть хемосорбер для аварийной вентиляции в который подается воздух по этим каналам
luantic
тогда получается очистка не препятствие, ведь воздух из общеобменной идет на очистку. Было сказано , что сорбер для аварийной, на случай когда превышение допустимой концентрации. Ну раз туда еще и общеобмен ....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.