Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кинологический центр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Mar4elka
Всем привет!
Помогите пожалуйста, вдруг кто сталкивался с таким проектом.
Может есть примеры у кого?!
Нужен проект Вентиляции кинологического центра с содержанием и разведением породистых собак с помещениями вязки, родильного отделения и выгула щенков.
Так же карантинное отделение.
В нормах проектирования ничего толком нет. Есть кратности по помещениям содержания кошек и собак +8/-10
Но, учитывая масштабы здания и высоту (7,7м до конька!) - объем воздуха огромнейший blink.gif !

Прошу кидаться всеми полезными ссылками, документами и проектами

Всем добра!
Зольников Михаил
Собаки могут быть разного размера, могут быть и очень большие, поэтому, примите нормы расхода воздуха, как на человека, а по иным помещениях - как для помещений медицинского назначения, например, поликлиник.
Gorthaur
Добрый день!

У самого объкт подобного характера (кинологический центр для спецслужб), конечно нет такой проблемы в виде помещений случки и тому подобного, но тоже голову поломать приходится. Сегодня случайно наткнулся на новость о введении нового СП (пока без номера, только проект СП) Тут!

Но данный СП ссылается на РД-АПК 1.10.07.03-14 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований, а тот в таблице с кратностями ссылается, по видимому на недействующий уже НТП-АПК 1.10.07.002-02 Нормы технологического проектирования ветеринарнывх объектов для городов и иных населенных пунктов (оттуда в принципе кратность +8/-10).

В принципе это всё, что лично я смог найти, ибо, как мне кажется, в России довольно поверхностно относятся к требованиям для собак (не беря в учет требования к содержанию в квартире).

Посмотрите, может что-нибудь для себя найдете.

А по поводу высоты 7,7 метров обратите внимание на СП 60.13330 приложение Г, на пункт Г5.д. примечание 2
Цитата
Для помещений, имеющих высоту 6 м и более, в качестве расчетного объема помещения следует принимать величину 6Ap, где Ap - расчетная площадь помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, м2;
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.