Туксон
Здравствуйте. Проектирую лыжную базу, на 2 этаже которой в коридоре есть 2 открываемых окна на одном торце 1,1 - шириной, 1,9 -высотой, на втором торце открываемое окно над дверью 1,64 - шириной, 0,8 - высотой. Верх всех окон 2,9 от пола. Проведены расчеты согласно п.7.4 СП 7.13130.2013. Фактическая площадь окон больше, чем необходимая для естественного проветривания. Эксперт пишет, что не принимает наши расчеты, что каждое из окон должно быть шириной 1,6 и нужно делать дымоудаление. Прав ли эксперт.
Kasper
Считаю эксперт прав.
Во-первых, раз окна на разных фасадах, то нужно проверять достаточность площади для одного окна, т.к. принимаем что другой фасад наветренный, и наоборот. Если окна только на одном фасаде, то и проветривании нет смысла говорить.
Во-вторых согласно п.п. 8.5 СП 7 окно шириной 1,1 метра не удовлетворяет требованию этого пункта.
В-третьих окно шириной 1,64 м, расположенное над дверью также не удовлетворяет требованию п.п. 8.5. Смотрю новую редакцию СП7, а вы? Ну и представьте как человек прыгает, чтобы открыть окно над дверью.
Так что формально эксперт прав.

Я бы предложил переговорить с АРми, чтобы они увеличили ширину окна 1,1м до требуемой и рассмотреть возможность использования двери для проветривания, увеличить ее ширину высоту. Но это так мысли, из разряда бреда.
Туксон
Спасибо