vladbelov
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????
v-david
Все, что угодно. От неправильного подбора до внутренних проблем
vladbelov
Контур работает отлично. Перегрев 5, переохлаждение 5.
Температура кипения +2,5
SSA
Почему именно через 5 дней?
Может, причина все-же есть?
Например, питающее напряжение в момент отключения.
vladbelov
Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?
airwave
QUOTE (vladbelov @ 16.9.2020, 17:03) *
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????


Midea 45 кВт с тремя компрессорами? +115 С ..+120 С нагнетание?
VAL57
Цитата(vladbelov @ 17.9.2020, 10:43) *
Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?

У большинства китайских производителях заложен алгоритм перезапуска компрессора после срабатывания защиты от превышения температуры нагнетания(авария не высвечивается и кондиционер не блокируется) и только после нескольких
срабатываний(3-х или 4-х или более) кондиционер блокируется и высвечивается авария.
Поэтому прежде чем Вы увидели аварию по превышению температуры нагнетания, ваш кондиционер несколько раз отключался по этой аварии.
Для того чтобы понять причину надо анализировать рабочие параметры системы в динамике (например :через 20мин-1ч-2ч- и т.д).
Как показывает опыт, в 90% причина этой аварии недостаток фреона в системе.

С Уважением, VAL57.
Дима1973
Речь о ККБ, а не о наружнем блоке кондиционера. Вообще по хорошему, прежде чем просить помочь, нужно указывать модель оборудования, и то, что было сделано или проверено в поле уже. Тогда намного проще помогать, да и понятно, кто занимается оборудованием, коллега по цеху или человек случайный.
VAL57
Цитата(Дима1973 @ 17.9.2020, 18:21) *
Речь о ККБ, а не о наружнем блоке кондиционера.

huh.gif
Прошу прощения,а в чем заключен скрытый смысл этой фразы?

С Уважением, VAL57.

Дима1973
Да в принципе никакого. Привычка. Говоришь кондиционер, значит речь о наружнем и внутренних блоках. Говоришь ккб, значит речь об ахушках. Хотя это все уже не по теме ветки.
Volander
Цитата(vladbelov @ 16.9.2020, 17:03) *
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????

Отсечка по температуре какая? На сколько градусов срабатывает авария? Как регулируется давление конденсации? Что с теплообменником конденсатора (чистый)? Были аварии по обмерзанию испарителя? Были утечки фреона и потом дозаправка?