Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Площадь очага пожара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Серега ППМ
Добрый день, коллеги!

Считаю дымоудаление склада площадью 900 м2 в программе КВМ. В складе хранится теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Самый большой участок хранения имеет площадь 240 м2 и если это значение принять к расчетам получается бешеный расход.

В методических рекомендациях к СП 7.13330 или в рекомендациях НП АВОК 5.5.1-2014 рекомендаций по расчету данного значения найти не могу. Подскажите как правильно задаться площадью очага пожара? Заранее спасибо.
ИОВ
Цитата(Серега ППМ @ 8.11.2020, 17:39) *
Считаю дымоудаление склада площадью 900 м2 в программе КВМ. В складе хранится теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Самый большой участок хранения имеет площадь 240 м2 и если это значение принять к расчетам получается бешеный расход.

Подскажите как правильно задаться площадью очага пожара?

Обсуждали неоднократно. Рекомендую прочесть темы с пометкой Важно
Цитата(wize @ 15.9.2014, 10:36) *
Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
... при отсутствии данных о площади горения ...:
п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.)

Цитата(Boris_Ka @ 16.9.2014, 12:47) *
... это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами).

В программе КВМ алгоритм предусматривает задание в Исходных данных (ИД) либо шага спринклеров (при АПТ), либо идёт расчёт по указанной ф-ле, а время 10/20 мин выбирается по ИД, где Вы указали местонахождение объекта в городе/за городом. Т.о. Вам надо только корректно задать ИД, раз считаете в этой программе.
Серега ППМ
Спасибо!

В моем случае F=П*(v*t)^2 = 3,14*(0,0137 м/с * 1200 с)^2 = 849 м2 гигантское значение...

v - линейная скорость распространения пламени м/с,
t - время от начала возгорания до локализации очага пожара (сек) 20мин*60=1200 сек.

Что не так?