Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ECL Comfort 310
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sergin
Доброго всем дня. Может кто ответит, имеется ли возможность коррекции датчика температуры наружного воздуха в ECL Comfort 310?
Датчик врет в +7 градусов. Изменение графика не устраивает, лучше тогда датчик поменять.
kosmos440o
Надо посмотреть в общей инструкции на контроллер. Кажись такого не было. Но если +7 всегда, то почему бы тупо не скорректировать график? А вот если датчик установлен неправильно, то его замена не поможет. Или кабель слишком длинный и тонкий, неэкранированный. Платина так-то не врёт, да и контроллер этот в таком замечен не был.
Kodiak
Цитата(sergin @ 24.12.2020, 13:54) *
Датчик врет в +7 градусов. Изменение графика не устраивает, лучше тогда датчик поменять.

Попробовать применить МЕДНЫЕ провода для подключения датчика.
Alexander_I
Хм-м... Вы полагаете, что у него использован люмень или платина???
l-nikolaev
в 7 градусов: чей-то многоват-т-то.. это не просто на стенке, это на подогретой стенке висеть надо...
ktulu
Цитата(sergin @ 24.12.2020, 14:54) *
Доброго всем дня. Может кто ответит, имеется ли возможность коррекции датчика температуры наружного воздуха в ECL Comfort 310?
Датчик врет в +7 градусов. Изменение графика не устраивает, лучше тогда датчик поменять.


..тип датчика?
врет в сравнении с чем?
по таблице сопротивлений что высчитывается? показания совпадают с измеренным сопротивлением?
kosmos440o
Да любят у нас проектировать ИТП на южной стороне здания перед автостоянкой laugh.gif
Neowise
Сначала проверить исправность датчика.
Kodiak
Цитата(Alexander_I @ 25.12.2020, 19:41) *
Хм-м... Вы полагаете, что у него использован люмень или платина???

Вполне возможна люминь, или
провод обжат алюминиевым наконечником
и зажат в никелированный клеммник,
что может создать паразитное напряжение.