Oksana_06
28.12.2020, 22:47
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, встречали ли Вы в нормах, где прописаны нормируемые расстояния от преград до решеток. Как пример, на объекте - выполнены решетки приточные в потолок с расстоянием ~5-10 см., допустимо ли данное? Спасибо.
Если соблюдается воздухораспределение, воздух свежий доходит до РЗ с нормируемой скоростью и перепадом температур, то ставьте как хотите. В СП 60 посмотрите раздел 7.5, может что-то подойдет к вашему случаю. Решетки в потолок с расстоянием 5-10 см допустимо, при условии воздухораспределения, скоростей и температур.