Евгений Иванов
Здравствуйте, возникла необходимость заменить старый сгоревший двигатель на крышной вентиляции типа ВКР (как на фото), подобрал новый подобный двигатель (АИР 71В4У1, 0,75 кВт, 1330 об/мин) по маркировке старого, установил, но после месяца работы двигатель сгорел. Вентиляция идёт на влажное помещение с небольшим бассейном.
Следовательно возник вопрос, на что стоит обратить внимание при подборе электродвигателя для такого помещения. И есть шеи возможность подобрать двигатель, по весу и габаритным размерам крыльчатки вентиляции (на фото). (D = 40 см, вес 7.5 кг, H = 25 см)
Skaramush
После замены направление вращения и рабочие токи проверяли?
Neowise
Цитата(Евгений Иванов @ 12.1.2021, 19:30) *
Следовательно возник вопрос, на что стоит обратить внимание при подборе электродвигателя для такого помещения.

Проверить направление вращения, величину тока электродвигателя и правильность работы и настройки пускозащитных устройств.
Уставка теплового реле не должна превышать ток электродвигателя. Пускозащитное устройство должно отключать электродвигатель при обрыве фазы.