Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индикация на морозе -60С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kosmos440o
Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?
dmchehow
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 18:00) *
Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...
Kotlovoy
А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.
kosmos440o
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...

Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))

Цитата(Kotlovoy @ 29.1.2021, 18:49) *
А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.

Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...
Banned
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) *
Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))

Не окно, а прозрачная дверь.
Lex
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 22:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...



Цитата(Banned @ 30.1.2021, 5:05) *
Не окно, а прозрачная дверь.


поддержу коллег
LordN
только дверь нужна двойная. -60 с ветром эт не фунт изюму.
alex1870
старые советские люминесцентные индикаторы работали в диапазоне температур -60…+85, смотри например ИДЛ1-Л (зеленые, размеры 25*17 мм), ИЛД1-Л/К/Ж/М (разного цвета, размеры 25*17 мм), ИТЭЛ2-Г/Ж/З/К (тоже разного цвета, размеры 25*17 мм), ИЛМ1-80/110 (размеры 113*93 мм) и т.д. Вообще на холоде хорошо работают плазменные индикаторы/экраны.
kosmos440o
Не, это всё сложно. Наверно, сделаю подогрев передней панели. Или внутрь шкафа поставлю.
LordN
коллеги для якутии делают шкаф в шкафу, наружный первый шкаф утепляют от души, внутренний - обычный, с обогревом
Kodiak
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) *
Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))


Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...

Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :
OlegM
Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 14:51) *
Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :

Кто производитель?
Neowise
Ящик должен пройти испытания и иметь сертификат, подтверждающий работоспособность при -60*С.
Kodiak
Цитата(OlegM @ 1.2.2021, 20:16) *
Кто производитель?

ООО "Элекс - М" , г.Москва
Ashihara
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...


https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.
kosmos440o
Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) *
https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.

Спасибо, подумаю. Мне правда нужно для термопар тип N, но может его как мастера подключить.
kosmos440o
Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) *
https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.

Спасибо за инфу, правда мне нужно термопары подключать, может быть как мастера использовать. Там сильно геморно это сделать, не подскажете?
kosmos440o
Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 15:51) *
Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :

А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут...

Вон оно что есть:
https://led-displays.ru/modbus.html
Kodiak
Цитата(kosmos440o @ 3.2.2021, 7:06) *
А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут...

Для комнатной температуры.
Отображают температуру от 50 печек,
находящихся в том же помещении.
Lenprom
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...

Если два шкафа или два стекла, то мне кажется, что между стеклами будет либо запотевать либо покрываться инеем прекращая видимость. Там же не всегда -60, случается и +20. К тому же перепады температуры внутри одного дня случаются регулярно. К тому же, два стекла в шкафах друг за другом - это слишком большие теплопотери.
По моему, гораздо удобнее (и дешевле) сделать обычный большой шкаф с подогревом на -60, и отдельно вынесенную коробку с экраном или индикатором для табло, со стеклом и внутренним подогревом.
IMHO
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.