Добрый день. Вопрос такой
Как обеспечить безопасность эксплуатации (водогрейных) котлов в тяжелой обмуровке при автоматической работе. При отключении электроэнергии останавливаются насосы и соответственно происходит закипание теплоносителя в котле,оператор котельной в то же время начинает открывать продувочные свечи чтобы не разорвало теплообменник. Мы конечно установим расширительные баки закрытого типа но сколько они проработают,ведь температура воды в котле при отключенных насосах и раскаленной обмуровке ,может быть и за 200С.
Может был у кого опыт,поделитесь пожалуйста
tiptop

Раньше у паровых котлов были паровые питательные насосы.

А сейчас, наверное, нужен дизель-генератор с автозапуском.
kosmos440o
Лучше АВР с тройным резервированием, 2-3 ветки электричества и одна ИБП, если потянет. Можно и дизель добавить, но тамнадо смотреть по времени запуска и надёжности.
sazonihc
Вопрос не в том как обеспечить работу насосов а в том как защитить котел от закипания
tiptop
Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 14:21) *
Вопрос не в том как обеспечить работу насосов

А это как бы не при чём?..

Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
При отключении электроэнергии останавливаются насосы и соответственно происходит закипание теплоносителя в котле


blink.gif
yozik
Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
При отключении электроэнергии останавливаются насосы

ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
Цитата
Электрическое питание насосов должно производиться от двух независимых источников.

И как пропало два питания сразу?

Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 14:21) *
Вопрос не в том как обеспечить работу насосов а в том как защитить котел от закипания

Там же в правилах
Остановить работу (прекратить подачу топлива, воздуха)
Ну и целая куча предохранительніх клапанов.
tiptop
Цитата(yozik @ 31.3.2021, 14:37) *
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Вы бы ссылались на современные требования. rolleyes.gif
yozik
Цитата(tiptop @ 31.3.2021, 14:46) *
Вы бы ссылались на современные требования. rolleyes.gif

smile.gif да какая разница можно подумать эти пункты отменили в новых.
И у ТС страна не указана так что какие ему нормы тоже не понятно.
потом котел действующий
Цитата(sazonihc @ 31.3.2021, 11:11) *
,оператор котельной в то же время начинает открывать

любое решение равно признанию что второго источника питания нет и нарушаем....
Котел же не приточка
Я бы на месте ТС озаботился поиском действующих норм и прикрыл бы "опу" бумажкой
вышестоящему начальству что отсутствует резервное питание.