Добрый день,
Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе.
Есть чиллер от которого "запитана" вентустановка (с пластинчатым теплообменником), зимой вентустановка охлаждает воздух счет своего теплообменика.
Летом же (так как температура наружного воздуха высокая) то производительности теплообменика не хватает и для охлаждения воздуха применяется чиллер.
Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?
Нужно. Иначе местные втихаря сольют для личного транспорта. Был такой опыт в Лабытнанге. Шутка, конечно, но в каждой шутке...
Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57)

Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?
вот сообщениеЦитата
Если у вас черные трубы, то открытая система - это стопудово коррозия стенок с вытекающим геммороем.
И куда вы его будете сливать?
Да и заливать обратно тот еще.....
Не надо ничего сливать.
Цитата(yozik @ 15.4.2021, 16:14)

Не надо ничего сливать.
При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?
vsklokoch
15.4.2021, 19:16
Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13)

При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?
В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал).
Цитата(vsklokoch @ 15.4.2021, 19:16)

В заголовке 40% (правда, ТС регион не указал).
У меня пока вообще нет доверия к информации ТС - в названии темы "
этиленгликоль 40%", в посте:
Цитата(sturman @ 15.4.2021, 13:57)

Вопрос: нужно ли на зиму сливать пропиленгликоль с чиллера (или можно оставить на перезимование)?
И чему там верить?
Цитата(ИОВ @ 15.4.2021, 17:13)

При любой наружной температуре и любой концентрации р-ра пропиленгликоля?
в заголовке
Цитата
этиленгликоль 40%
а про недоверие..
так и не замерзает он, а превращается в "снежную кашу"
Ему же работать не надо (зимой) так что каша проблем не доставит.
И потом зачем то же в систему гликоль залили. Если сливать/заливать то можно и водой обойтись.
Тут бы конечно Слово сказать, да времени нет.
Буду краток
Дело в том, что ххххх-гликоли в любой концентрации таки немного расширяются. У сорокапроцентного, и одного процента не набежит. Поэтому в случае замерзания гликоля большинство элементов (включая дорогие элементы и соединения) всё-таки оказывается под некоторым избыточным напряжением. Поэтому не стоит уповать на то, что "да пусть замерзает, всё равно трубу не порвёт". По концентрации гликоль лучше подбирать потщательнее. А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год..
Цитата(altsem @ 16.4.2021, 13:50)

А сливать конечно можно, но ёмкости .. оборудование... лишние работы два раза в год..
потери при сливе-заливе, которые конечно же компенсируют водой.
Потом надоест вигней страдать и сливать перестанут..а концентрация стала еще хуже.
ИМХО
1. Гликоль там заложен проектом что бы не сливать.
2. Странно задавать такие вопросы на форуме. Т.к. слив/залив это вопросы обслуживания, которые изложенны в паспорте на оборудование. Ну или логичнее задавать такие вопросы изготовителю.
Перед глазами стоит толпа автолюбителей, сливающих зимой на ночь "тосол" из своих авто и заливающих его утром взад. ТС, вы чего, собственно, опасаетесь? Боятся тут нужно только того, о чем предупреждал Cryos.
И, кстати, большой вопрос про " и одного процента не набежит"... коэффициент объемного расширения гликолей может и "не набежит", но во всяком случае он а) больше, чем у воды и б) умножается на температурную дельту.