Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.