lisichkin
6.6.2021, 15:52
Добрый день. Канальный фреоновый испаритель был смонтирован на объекте в другую сторону - каплеуловитель оказался ДО теплообменника. Теперь через первый фланец воздуховода течет на голову вода. Был ли у вас такой опыт и что можно экстренно предпринять? Вариант «смонтировать все как надо» рассматривается, но он в сложившихся условиях невероятно трудоемкий и затратный
Skaramush
6.6.2021, 16:59
Остальные варианты не менее трудоёмки и затратны.
Зольников Михаил
6.6.2021, 19:00
Если совсем экстренно - просверлить отверстие, обеспечить удаление воды. При первой же возможности, смонтировать правильно. Отверстие затем загерметизировать.
Skaramush
6.6.2021, 19:01
Если далее по ходу воздуха вентилятор, отверстие не поможет.
Если после теплообменника никакого оборудования нет и идет сеть, то воздуховоды после того фланца, который течет, перевесить с небольшим уклоном в сторону испарителя и организовать самодельный отвод конденсата. Но в будущем, конечно, лучше перевесить испаритель
Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.
Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 9:42)

Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.
имеете в виду, что конденсата такое количество, что он весь вытекает на фланце и далее по сети воздуховодов не пойдет?
Skaramush
8.6.2021, 13:45
Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.
Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.
"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.
ждать разгерметизации контура и потом дождавшись перевернуть перепаяв испаритель. ну и "пока" попробовать изобразить на дне воздуховода нечто коррозионнозащитное и дренажный патрубок, хоть и самопал это будет.
Skaramush
8.6.2021, 15:05
Если патрубок врезать, то сифон делать однозначно, иначе не будет уходить вода. Там вентилятор и этот сток на всасе.
Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 13:45)

Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.
Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.
"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.
что собственно я и предложила
уклон воздуховодов после фланца предотвратит разлив дальше по сети
Skaramush
8.6.2021, 16:26
Смотря какой уклон и какие скорости в этом месте. Одна секция - 1,25 метра. Всего-то. Уклон - поднимать участок до вентилятора целиком. Да так, чтобы в нужном фланце получился излом.
А вообще, если разворот и переобвязка выходят неподъёмно дорого, то скорее всего, подставят тазик и всё.
Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?
Если испаритель стоит до вентилятора, то создаваемое разрежение не дает стекать конденсату из поддона. Я бы в качестве эксперимента поставил минипомпу или научно расчитанный сифон.
Skaramush
9.6.2021, 14:05
Цитата(zenat @ 9.6.2021, 13:28)

Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?
Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.
Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:05)

Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.
Так предыдущий каплеуловитель выломать и выбросить. А с расположением вентилятора это точно, ведь если охладитель наоборот, то может и вентилятор тоже?...
Skaramush
9.6.2021, 14:58
Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.
Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:58)

Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.
пока ситуация с этим не проест всем на объекте плешь, то финасирования не добиться. хорошо б дренажные воды протекли б куда... заметно , но без большой аварии. тогда сразу денег можно будет просить, мол случайно не дотекла до щитовой или еще куда.
В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....
Skaramush
9.6.2021, 22:48
Как вариант - в нормальном положении выход трубок в стену. Место доступное, переобвязка... Не слишком простая, мягко говоря.
Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:42)

В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....
останов системы(и функционирование помещений ею обслуживаемых) , перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном и своих работников могущих это сделать и имеющих всё для этого нет, вот и канитель. а стороннему платить надо по другому размеру.где деньги брать брать на всё и по какой статье и кто прошляпил такой косяк с перевернутостью? вобщем простые житейские темы и возможность снова произнести- до чего страну власть довела!
а там еще в лифте.... ну вы поняли.
lisichkin
10.6.2021, 14:08
спасибо всем за ответы.
испаритель расположен после вентилятора, приколы с разряжением нам известны, но это - не тот случай.
труднодоступность этого испарителя просто невозможно переоценить: "перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном" - это просто детский утренник по сравнению со всеми теми упражнениями, которые необходимо произвести для того, чтобы хотя бы появилась возможность всё это сделать.
Pitaleks
20.6.2021, 11:49
Переделать, собрать правильно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.