Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вода после фреонового испарителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lisichkin
Добрый день. Канальный фреоновый испаритель был смонтирован на объекте в другую сторону - каплеуловитель оказался ДО теплообменника. Теперь через первый фланец воздуховода течет на голову вода. Был ли у вас такой опыт и что можно экстренно предпринять? Вариант «смонтировать все как надо» рассматривается, но он в сложившихся условиях невероятно трудоемкий и затратный
Skaramush
Остальные варианты не менее трудоёмки и затратны.
Зольников Михаил
Если совсем экстренно - просверлить отверстие, обеспечить удаление воды. При первой же возможности, смонтировать правильно. Отверстие затем загерметизировать.
Skaramush
Если далее по ходу воздуха вентилятор, отверстие не поможет.
ОРИ
Если после теплообменника никакого оборудования нет и идет сеть, то воздуховоды после того фланца, который течет, перевесить с небольшим уклоном в сторону испарителя и организовать самодельный отвод конденсата. Но в будущем, конечно, лучше перевесить испаритель
Skaramush
Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.
ОРИ
Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 9:42) *
Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон только приведёт к течи из другого фланца.

имеете в виду, что конденсата такое количество, что он весь вытекает на фланце и далее по сети воздуховодов не пойдет?
Skaramush
Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.

Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.

"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.
инж323
ждать разгерметизации контура и потом дождавшись перевернуть перепаяв испаритель. ну и "пока" попробовать изобразить на дне воздуховода нечто коррозионнозащитное и дренажный патрубок, хоть и самопал это будет.
Skaramush
Если патрубок врезать, то сифон делать однозначно, иначе не будет уходить вода. Там вентилятор и этот сток на всасе.
ОРИ
Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 13:45) *
Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит задом-наперёд, то есть вода, практически вся, летит мимо поддона в воздуховод. Если выполнить уклон, это только изменит место вытекания наружу.

Можно было бы предложить переставить в правильное положение каплеуловитель с поддоном, но, судя по описанию, это канальный испаритель-моноблок и такая переделка никак не будет дешевле переустановки всего блока в правильное положение.

"Экстренно предпринять" это, разве что, ставить поддон ПОД фланцевым соединением. Но... Как происходит в большинстве случаев, "нет ничего более постоянного, чем временное" и этот поддон достоит до момента, когда оторжавеет кусок воздуховода за фланцем.

что собственно я и предложила
уклон воздуховодов после фланца предотвратит разлив дальше по сети
Skaramush
Смотря какой уклон и какие скорости в этом месте. Одна секция - 1,25 метра. Всего-то. Уклон - поднимать участок до вентилятора целиком. Да так, чтобы в нужном фланце получился излом.

А вообще, если разворот и переобвязка выходят неподъёмно дорого, то скорее всего, подставят тазик и всё.
zenat
Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?
Neowise
Если испаритель стоит до вентилятора, то создаваемое разрежение не дает стекать конденсату из поддона. Я бы в качестве эксперимента поставил минипомпу или научно расчитанный сифон.
Skaramush
Цитата(zenat @ 9.6.2021, 13:28) *
Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вместо куска воздуховода не вариант?

Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.
zenat
Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:05) *
Каплеуловитель имеет смысл ставить вплотную к испарителю. Второе - ещё один каплеуловитель в сети это скачок сопротивления и падение расхода. Со всеми прелестями для испарителя, отсюда проистекающими.
Про разрежение на участке уже написано.

Так предыдущий каплеуловитель выломать и выбросить. А с расположением вентилятора это точно, ведь если охладитель наоборот, то может и вентилятор тоже?...
Skaramush
Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.
инж323
Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:58) *
Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужное положение проще и дешевле.

пока ситуация с этим не проест всем на объекте плешь, то финасирования не добиться. хорошо б дренажные воды протекли б куда... заметно , но без большой аварии. тогда сразу денег можно будет просить, мол случайно не дотекла до щитовой или еще куда.
jota
В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....
Skaramush
Как вариант - в нормальном положении выход трубок в стену. Место доступное, переобвязка... Не слишком простая, мягко говоря.
инж323
Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:42) *
В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий - может быть, если заткнули в труднодоступное место....

останов системы(и функционирование помещений ею обслуживаемых) , перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном и своих работников могущих это сделать и имеющих всё для этого нет, вот и канитель. а стороннему платить надо по другому размеру.где деньги брать брать на всё и по какой статье и кто прошляпил такой косяк с перевернутостью? вобщем простые житейские темы и возможность снова произнести- до чего страну власть довела! biggrin.gif
а там еще в лифте.... ну вы поняли.
lisichkin
спасибо всем за ответы.
испаритель расположен после вентилятора, приколы с разряжением нам известны, но это - не тот случай.
труднодоступность этого испарителя просто невозможно переоценить: "перевернуть, перепаять, снова заполнить фреоном" - это просто детский утренник по сравнению со всеми теми упражнениями, которые необходимо произвести для того, чтобы хотя бы появилась возможность всё это сделать.
Pitaleks
Переделать, собрать правильно.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.