Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Инструкции по эксплуатации систем вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Storms777
Подскажите у кого есть образцы инструкции по эксплуатации систем вентиляции, технадзор требует четкое описание ТО и периодичность, и инструментальную проверку систем вентиляции.
Skaramush
Подсказываю. У меня есть. Только вы с технадзором не путаете регламент технического обслуживания с инструкцией по эксплуатации?
Storms777
Предписание технадзора :
В инструкции по эксплуатации промышленной вентиляции не определен порядок и периодичность инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции.
SSA
Вентиляция, конечно, не мое, но, ИМХО, надо делать различие между Инструкцией по эксплуатации (пользование) и Инструкцией по техническому обслуживанию.
Skaramush
Я уже это написал. Есть регламент ТО. Есть инструкция по эксплуатации. Есть нормативная периодичность проверки систем.

У кого-то неслабая каша в голове и требованиях.
zaharov63
Из старой (=хорошей) Инструкции Минмонтажспецстроя СССР


В рабочей инструкции по эксплуатации вентиляционных установок цеха (отделения) должны быть указаны:

наименования цеха, участка и агрегата, которые обслуживает установка, и ее обозначение;

фамилия лица, ответственного за обслуживание данной установки;

расчетная температура воздуха в рабочей зоне и ее допустимые отклонения;

производительность и частота вращения вентилятора каждой установки, его тип и номер, а также тип и размеры другого оборудования установки;

время и порядок включения и выключения установок;

методы регулирования расхода и температуры приточного воздуха;

особенности ухода за отдельными установками;

плановые сроки очистки пылеулавливающих устройств, калориферов и другого оборудования установок; предельно допустимые значения их сопротивления проходящему воздуху, при достижении которых необходимо производить очистку соответствующего оборудования;

сроки и порядок определения эффективности работы установок;

указания о порядке действия обслуживающего персонала при пожаре или авариях;

перечень контрольно-измерительных приборов (термометры, анемометры, микроманометры и т.д.).
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/VSN_31673_Instr...a_po_ekspl.html

Есть (были) другие ведомственные.
Жестких рамок нет. Шлифовать, совершенствовать или корректировать при необходимости )в т.ч.по требованиям контролирующих органов) можно и нужно периодически.
SSA
Вы ещё вспомните требования Петра I.
Требования всяких инспектирующих и проверяющих должны обосновываться действующими нормативными документами, а не хотелками.
В общем, "не надо прогибаться под изменчивый мир..." laugh.gif
ИОВ
Цитата(SSA @ 19.6.2021, 7:06) *
Требования всяких инспектирующих и проверяющих должны обосновываться действующими нормативными документами...

Есть такие нормы - СП 336.1325800.2017 "СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА . ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ"
Neowise
Строго говоря, такого документа -"инструкция по эксплуатации" не существует.
Есть "руководство по эксплуатации"
Ни разу не видел инструкцию/руководство по эксплуатации на вент. систему.
Непонятно, кто ее писать должен.
smart-bear
Инструкцию / руководство по эксплуатации разрабатываете сами. Литературу для творчества - прилагаю.
Neowise
Существует гост "Эксплуатационные документы"

Цитата(smart-bear @ 7.7.2021, 18:21) *
Инструкцию / руководство по эксплуатации разрабатываете сами. Литературу для творчества - прилагаю.

"Сами" - это должен разрабатывать проектировщик вентиляционной системы?
zaharov63
Бег по кругу.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74964
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.