Из старой (=хорошей) Инструкции Минмонтажспецстроя СССР
В рабочей инструкции по эксплуатации вентиляционных установок цеха (отделения) должны быть указаны:
наименования цеха, участка и агрегата, которые обслуживает установка, и ее обозначение;
фамилия лица, ответственного за обслуживание данной установки;
расчетная температура воздуха в рабочей зоне и ее допустимые отклонения;
производительность и частота вращения вентилятора каждой установки, его тип и номер, а также тип и размеры другого оборудования установки;
время и порядок включения и выключения установок;
методы регулирования расхода и температуры приточного воздуха;
особенности ухода за отдельными установками;
плановые сроки очистки пылеулавливающих устройств, калориферов и другого оборудования установок; предельно допустимые значения их сопротивления проходящему воздуху, при достижении которых необходимо производить очистку соответствующего оборудования;
сроки и порядок определения эффективности работы установок;
указания о порядке действия обслуживающего персонала при пожаре или авариях;
перечень контрольно-измерительных приборов (термометры, анемометры, микроманометры и т.д.).
Источник:
https://znaytovar.ru/gost/2/VSN_31673_Instr...a_po_ekspl.htmlЕсть (были) другие ведомственные.
Жестких рамок нет. Шлифовать, совершенствовать или корректировать при необходимости )в т.ч.по требованиям контролирующих органов) можно и нужно периодически.