Pavel C
Добрый день.Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись без щита управления системой вентиляции в нежилом помещении (магазин) при установке огнезащитных клапанов (они требуются по нормам в складе алкоголя)? Каким образом огнезащитные клапана могут срабатывать в случае пожара? Клапаны нормально закрытые.Как в этом случае их подсоединить.
Pitaleks
А какие приводы на ОЗК? Чаще всего привод односторонний. Открытие - подачей напряжения, закрытие - пружиной. У нас самые ходовые Belimo с возвратной пружиной. Питается 220. Как правило, у входа в помещение, которое ОЗК отсекает, стоит "Грибок" (кнопка) или любой другой выключатель. Питание или от отдельного ШУ ОЗК. Или от общего автомата управления вентиляцией, с функцией пожарного отключения от УК\ВК.
Личные данные заполните.
and
Если клапаны нормально закрытые, то это дымоудаление, а не огнезадерживающие. И тогда к ним система вентиляции дымоудаления нужна.
ИОВ
Цитата(and @ 21.6.2021, 7:15) *
Если клапаны нормально закрытые, то это дымоудаление, а не огнезадерживающие. И тогда к ним система вентиляции дымоудаления нужна.

В нормах, начиная со СНиП 41-01-2003, т.е. уже 17,5 лет нет (!) термина огнезадерживающий клапан - только противовопожарный клапан.

Если ТС указал правильно, что клапаны НЗ, то это для систем ДУ и компенсирующего притока д.б. Но тогда и д.б. проект противодымной вентиляции, а в нём в соответствующем разделе разработана автоматика систем. Поэтому вопрос ТС, мягко, говоря, удивляет - он пытается что-то сваять "на коленке". wink.gif