Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет горячего водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Alinа
Здравствуйте, помогите разобраться, правильно ли считаю требуемое давление для системы гвс? склыдываю: 1)потери по длине в распределительном трубопроводе до последнего прибора на посл. этаже + 2)потери в счетчиках(перед бойлером в итп и поквартирном)+ 3)потери в фильтрах осадочных (перед бойлером в итп и поквартирном) + 4)потери в бойлере+ 5)свободный напор перед диктующим прибором + 6) геометрия: разница отметок оси трубы гвс на выходе из итп и ответвление на посл. этаже. Или нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп при установке повысительных насосов?

(на вводе хвс устанавливаю повысительную насосную установку (подкачка 15,0 м), гвс - от итп в подвале после насосов, система гвс с циркуляцией ,полотенчики на стояках гвс)
Serg Ivanov
Цитата(Alinа @ 29.6.2021, 16:26) *
Здравствуйте, помогите разобраться, правильно ли считаю требуемое давление для системы гвс? склыдываю: 1)потери по длине в распределительном трубопроводе до последнего прибора на посл. этаже + 2)потери в счетчиках(перед бойлером в итп и поквартирном)+ 3)потери в фильтрах осадочных (перед бойлером в итп и поквартирном) + 4)потери в бойлере+ 5)свободный напор перед диктующим прибором + 6) геометрия: разница отметок оси трубы гвс на выходе из итп и ответвление на посл. этаже. Или нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп при установке повысительных насосов?

(на вводе хвс устанавливаю повысительную насосную установку (подкачка 15,0 м), гвс - от итп в подвале после насосов, система гвс с циркуляцией ,полотенчики на стояках гвс)

Да, нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп.
Alinа
А установленная насосная установка не учитывает эту геометрию? от оси трубы до трубы в итп?
Serg Ivanov
Цитата(Alinа @ 30.6.2021, 9:36) *
А установленная насосная установка не учитывает эту геометрию? от оси трубы до трубы в итп?

А она об этом знает? rolleyes.gif Там частотное регулирование оборотов насоса от датчика давления на выходе?
Alinа
При подборе насоса мы же уже учитываем геометрию эту, это мое предположение rolleyes.gif . Да, насосная установка с частотниками
Serg Ivanov
Цитата(Alinа @ 30.6.2021, 14:01) *
При подборе насоса мы же уже учитываем геометрию эту, это мое предположение rolleyes.gif . Да, насосная установка с частотниками

Тогда не надо повторно учитывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.