Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.7.2021, 2:27)

Чиллер Ferrolli. Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока контакт разомкнут, при появлении замкнут. Мне всегда казалось, что контакт всегда должен быть замкнут, а размыкаться ну например если произошло засорение или обмерзание... Или это засорение и есть? Не пойму каким образом отображать сигнал в контроллере, то ли это уже алярм, то ли это дублирующий сигнал протока?.... )))
Поделитесь пожалуйста своим мнение, кто что думает на этот счёт?
1. Логика работы сейчас совпадает с Вашими представлениями:
- все в норме (проток есть) - контакт замкнут - есть разрешение на работу чего-то (компрессора, например),
- не в норме (протока нет) - контакт разомкнут - снимается разрешение на работу...
Откуда тогда Ваше "Мне всегда казалось" ?
2. "Дифференциальное реле пластинчатого испарителя при отсутствии протока ".
У меня разрыв шаблона. Поясните. Это реле протока на трубопроводе все же или
дифференциальное реле пластинчатого испарителя - что и где оно меряет (давление? в каких точках) ?