Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54)

Здравствуйте.
Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал.
Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200,
подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.
Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки.
Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен.
Полагаю, что все-таки важны детали.
- как организована вытяжка по площади;
- если приток накрывает центральную зону помещения, то где располагаются окрашиваемые изделия: в зоне потока или в стороне;
- если в зоне притока, как приточный воздух влияет на факел красочной аэрозоли;
- при таком воздухораспределении будут застойные зоны с циркуляцией потоков с ВВ, пыли и неуловленной краски. Неизвестны размеры изделий, возможен такой дефект окраски, как "опыл". Или для такого окрашивания это не важно?
и т.д. и т.п.
Если не секрет, в чем суть предъявляемых к вам претензий заказчика?