Абсолютно согласен. Сегодня вот звонят и говорят: защита срабатывает и вырубает автомат вентиляторов приточки. Щит автоматики наш типовой. Смотрю присланные данные по приточке. Вентилятор на притоке 3 кВт, на вытяжке 1.1. Ну сколько может съесть 4.1 кВт? Автомат на вентиляторы 10А. Потом звонят, что меряли клещами, потребляет 19 А в устаканившемся режиме.

Перезапросили состав приточки. Вентилятор на 1.1 однофозный... а проводов как говорят, подключили три как трехфазный...