Siradjeddin
Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?
Flow
У меня в таблице, которой пользуюсь "по наследству", 9 метров для DN200, а 12 метров для DN300
Siradjeddin
Цитата(Flow @ 26.5.2024, 18:44) *
У меня в таблице, которой пользуюсь "по наследству", 9 метров для DN200, а 12 метров для DN300


Такая же история, но расчёт трубы на балку показывает провисание на 10см.
nik4t
Цитата(Siradjeddin @ 26.5.2024, 12:59) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", п.10.5.
"Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущейспособности труб, и по допускаемому прогибу, принимаемому не болееу 0,02 Д ,м."
nik4t
По "Старту" при таких вводных:
Цитата
Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров
"Провис" составляет 3.1-3.4мм.