Здравствуйте, уважаемые форумчане и специалисты! Прокладываю тепловую сеть (115-70) надземную по промзоне, G=99500кг/ч, труба ст.ППУ ОЦ 219х6,расстояние между стойками-опорами 9метров. Прораб и гл.инженер твердят о провисаниях 200-й трубы при таких расстояниях. Показываю им СПДС "Правила оформления чертежей тепловых сетей", где между стойками 200-й трубы аж 12метров, показываю таблицы из Николаева и расчёт трубы на балку, они мне не верят. Делать по 6метров расстояние - удорожание, спросят опять же с меня.
По вашему опыту, уважаемые, это (9метров между стойками) оптимальное расстояние? Были ли провисания со временем у вас при таких расстояниях?