Цитата(IvanKostom @ 23.9.2024, 17:54)

СП 30.13330
21.3 При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Это про внутренние водостоки, думаю применимо и к наружным? или Вы так не считаете?
СП118.133330.2022 (мой случай)
8.6 Допускается предусматривать наружный водосток с плоских кровель, террас и зданий до двух этажей включительно при условии обеспечения распределенного водостока за пределы террасы/здания с учетом требований СП 30.13330 по размещению водоотводящих труб и применения решений, исключающих намокание фасада и попадание воды в помещения (подогрев, устройство гидроизоляции и др.).
А тут даже напрямую ссылаются на внутрянку с внутренними водостоками.
У нас еще ни разу в экспертизе не прошел вариант сброса стока с крыши на рельеф если есть рядом централизованная ливневка.
1. Предположим, что у вас есть закрытая система водоотведения с дождеприемниками на дороге. Если вы выведите хоть внутренний, хоть наружный, то вода самотеком попадает в этот самый дождеприемник (либо нужно сделать чтобы попадала). При таком раскладе вы делаете выпуск в закрытую систему открытым способом - найдите пункт который запрещает. Я с таким решением все экспертизы спокойно прошел.
2. По поводу "При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания". Если вы выпускаете трубу на газон возле дома, то мероприятием по защите от размыва служат далеко не обязательно лотки. Бордюр, отделяющий газон от твердого покрытия вполне себе мероприятие, а он есть всегда - чем вам не решение.
3. Уйма советских домов с такими выпусками на газон - нигде ничего не размывает и все отлично работает.
4. вариант с лотком 3хметровым, перпендикулярным зданию, все еще хорошее решение, если все же попался неадекватный эксперт.
5. По поводу применения полимаксов - а вы как на нормативную глубину заложения с ними выходите? Ставите 5 дождеприемников друг на друга?)
С текущей нормативкой у нас нет исключения для заложения труб от таких квадратиков, а это значит закладывать на глубину промерзания