Vasilii9212
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть какое-нибудь недорогое и простое решения для регулировки вытяжки по времени?
Вытяжка с утра до 20.00 работает на полных оборотах, после 20.00 жо 01.00 снижать на половину. Если колхозить, то взять с бп 10в и пустить через реостат пл таймеру, чтобы получить 4-6в. Это будет работать или есть готовое решение? Частотник IDS drive, аналоговый вход 0-10 не спалю? Или может есть готовые решения, думал еще черкз ардуино попробовать, но там с сигналами играться и городить, и лучше что-нибудь попроще, потому что до обьекта 400км, не наездишься. Спасибо
AI 155
Снижать обороты через дискретный вход ПЧ по сигналу реле времени.
Kotlovoy
Замыкая многофункциональные дискретные входы S1-S4, можно выбирать 15 предустановленных скоростей. Стр. 85 инструкции.
Vasilii9212
Спасибо, так и сделаю, что-то в дебри полез