Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Veda VFD 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
LordN
практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
кто-то с такой бедой сталкивался?
SVKan
Битва экстрасенсов начинается?
В любом случае проверять что там наставлено, что приходит, и что он видит... далее уже думать, что за фигня.
По самые по...
Цитата(LordN @ 24.1.2025, 16:47) *
практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
...

Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
SVKan
Цитата(По самые по... @ 27.1.2025, 15:17) *
Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..

Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.

У веды правда тоже джог есть, но, как минимум, параметр другой...
LordN
по одному из частотников - проблема отпала, дело было не в бобине.
ко второму еще не подходил. на днях полезу.
По самые по...
Цитата(SVKan @ 27.1.2025, 11:30) *
Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
...

Был нетрезв.. (с) huh.gif
coverart
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
Выкрутился элегантно. Настроил реле частотника на управление по модбасу, подключил его на дискретный вход Х1, ну и команду запуска настроил соответственно.
Первый раз сталкиваюсь с таким косяком, хотя подключал по модбасу очень много частотников разных производителей.
ЗЫ. Да, в мануале есть еще упоминание про запись по модбасу в оперативную/флеш память. Вот очень интересует этот вопрос. Не убъется ли память при обычной связи матрикса и этого частотника?
LordN
https://disk.yandex.ru/d/AdpwwEltzsclVA
вот этот макрос работает
только настройки все приведите в соответствие

https://disk.yandex.ru/i/Fgwloes-FM6pxg
coverart
Лев, большое спасибо за готовый макрос. Попробую им поуправлять.
В Вашем макросе команда пуск также осуществляется подачей 1 на нулевой бит. А команда стоп - на 1й и 2й бит. В каком мануале сие прописано?
Я действовал по имеющимся на сайте производителя кривым мануалам, там 0й бит вообще имеет название "Неверная команда", а по факту это пуск вперед, поэтому имею что имею.
Может у Вас какой то другой мануал?
Если не сложно, выложите пожалуйста.
Да, частотникам 2 года.
LordN
https://disk.yandex.ru/d/kx-eTIoXPxztlg
Вот этими доками я пользовался
SVKan
Цитата(coverart @ 28.1.2025, 15:06) *
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.

А должен?
0х0001 Пуск
0х0002 Пуск в обратном направлении
0х0003 Запуск Jog в прямом направлении
0х0004 Запуск Jog в обратном направлении
0х0005 Останов с замедлением
0х0006 Останов выбегом
0х0007 Сброс
0х0008 Запрет запуска
0х0009 Разрешение запуска
Все значения в 16ричном формате...
То бишь обе команды останова это два бита вместе.
101 для останова с замедлением
110 для останова выбегом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.