Полная версия этой страницы:
Veda VFD 51
практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
кто-то с такой бедой сталкивался?
Битва экстрасенсов начинается?
В любом случае проверять что там наставлено, что приходит, и что он видит... далее уже думать, что за фигня.
По самые по...
27.1.2025, 11:17
Цитата(LordN @ 24.1.2025, 16:47)

практически на одном объекте, территориально, есть парочка мелких частотников Veda VFD 51
оба-два рулятся по модбасу, вроде все было хорошо, один работает полгода, чуть больше, другой почти полтора.
и тут, на днях, наблюдая за работой одного и другого, вдруг понимаю, что ни тот ни другой не получают уставку оборотов ну и соответственно не меняют их.
причем все было сконфигурировано и работало корректно.
в то, что там кто-то залез разом в оба-два и что-то напортачил не очень верится.
...
Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
Цитата(По самые по... @ 27.1.2025, 15:17)

Проверьте 3-11 - фиксированноя скорость. Она имеет приоритет над заданием..
Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
У веды правда тоже джог есть, но, как минимум, параметр другой...
по одному из частотников - проблема отпала, дело было не в бобине.
ко второму еще не подходил. на днях полезу.
По самые по...
27.1.2025, 12:10
Цитата(SVKan @ 27.1.2025, 11:30)

Не надо путать Данфосс и Веду.
Это разные частотники.
...
Был нетрезв.. (с)
coverart
28.1.2025, 11:06
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
Выкрутился элегантно. Настроил реле частотника на управление по модбасу, подключил его на дискретный вход Х1, ну и команду запуска настроил соответственно.
Первый раз сталкиваюсь с таким косяком, хотя подключал по модбасу очень много частотников разных производителей.
ЗЫ. Да, в мануале есть еще упоминание про запись по модбасу в оперативную/флеш память. Вот очень интересует этот вопрос. Не убъется ли память при обычной связи матрикса и этого частотника?
coverart
28.1.2025, 14:35
Лев, большое спасибо за готовый макрос. Попробую им поуправлять.
В Вашем макросе команда пуск также осуществляется подачей 1 на нулевой бит. А команда стоп - на 1й и 2й бит. В каком мануале сие прописано?
Я действовал по имеющимся на сайте производителя кривым мануалам, там 0й бит вообще имеет название "Неверная команда", а по факту это пуск вперед, поэтому имею что имею.
Может у Вас какой то другой мануал?
Если не сложно, выложите пожалуйста.
Да, частотникам 2 года.
Цитата(coverart @ 28.1.2025, 15:06)

Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
А должен?
0х0001 Пуск
0х0002 Пуск в обратном направлении
0х0003 Запуск Jog в прямом направлении
0х0004 Запуск Jog в обратном направлении
0х0005 Останов с замедлением
0х0006 Останов выбегом
0х0007 Сброс
0х0008 Запрет запуска
0х0009 Разрешение запуска
Все значения в 16ричном формате...
То бишь обе команды останова это два бита вместе.
101 для останова с замедлением
110 для останова выбегом
три одинаковых пч veda vfd 51
все настройки, вроде, одинаковые.
управление по модбасу.
адреса само-собой разные, на одной линии.
проблема:
понадобилось изменить время разгона, параметр F01.22
изменил на всех трёх
так вот, на одном время явно изменилось, стало медленно разгоняться, а на двух других - нет.
стартуют оба-два на 50Гц, а потом сразу же снижаются до установленной, например, 25Гц. и дале работают.
куда, на какой параметр глянуть?
Проверь параметр источника задания частоты (обычно F00.06 или аналогичный)
Убедись, что на всех трёх инверторах:
источник задания частоты — Modbus или
одинаковый (например, F00.06 = 6 или 7, в зависимости от модели)
Если на "нормальном" стоит внутренний источник (или аналоговый), то он обрабатывает разгон/торможение по заданному времени.
Если на других — Modbus, то возможно, ты по Modbus сразу задаёшь 50 Гц, а потом резко — 25 Гц, без учёта ramp-up/down.
Цитата(ben25 @ 18.7.2025, 13:12)

Если на других — Modbus, то возможно, ты по Modbus сразу задаёшь 50 Гц, а потом резко — 25 Гц, без учёта ramp-up/down.
Задание по Модбас отрабатывается также как любое другое. С учетом времени разгона/замедления.
Добрый день частотник тот же, поддерживает давление в скважине.
Не перезапускается после пропадания питания. В настройках стоит перезапускаться, частота растёт, а двигатель стоит на месте. Нажимаешь стоп, потом пуск, тогда только запускается. Как победить, кто скажет?
Цитата(DenTex @ 22.7.2025, 0:03)

Добрый день частотник тот же, поддерживает давление в скважине.
Не перезапускается после пропадания питания. В настройках стоит перезапускаться, частота растёт, а двигатель стоит на месте. Нажимаешь стоп, потом пуск, тогда только запускается. Как победить, кто скажет?
07.03 работает только при управлении от клемм
Не совсем понятен замысел. Как при пропадании питания должен осуществляться автоматический перезапуск при управлении с панели? Если частотник перезагрузится, то ведь гарантированно это работать не будет.
Верните управление от клемм. Далее смотрите.