Цитата(coverart @ 28.1.2025, 15:06)

Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте уважаемый Лев.
Буквально вчера столкнулся с Ведой и вот какая проблема.
Частотники управляются по модбасу, контроллер матрикс. Уставка (2000H) задается нормально. Частотник запускается "вперед" при записи 1 в 0й бит в регистр Команда (2001H), запускается "назад" при записи 1 в 1й бит, а вот остановить его путем подачи 1 в 4й или 5й (без разницы) бит не получается, он тупо не реагирует никак. Останавливается только по кнопке стоп (при соответствующей настройке). При этом, если сначала выставить 4й или 5й бит в 1, затем выставить 0й в 1, то частотник не запускается, а если снять стоповый бит при выставленном пусковом, частотник запускается.
Бился и так и эдак... Думаю косяк прошивки частотника, точнее частотников, у меня их 9 штук на объекте.
А должен?
0х0001 Пуск
0х0002 Пуск в обратном направлении
0х0003 Запуск Jog в прямом направлении
0х0004 Запуск Jog в обратном направлении
0х0005 Останов с замедлением
0х0006 Останов выбегом
0х0007 Сброс
0х0008 Запрет запуска
0х0009 Разрешение запуска
Все значения в 16ричном формате...
То бишь обе команды останова это два бита вместе.
101 для останова с замедлением
110 для останова выбегом