SergiKovi
6.2.2025, 12:49
Здравствуйте, не являюсь профильным проектировщиком, поэтому прошу помочь вот с чем: имеется компрессорная установка производительностью 42м3/ч, мощностью 7,5 кВт, конструктивно выполненная вместе с ресивером 500л, возможно ли ее установка в помещении автогаража(либо нужно отдельное помещение)?, компрессор будет использовать для накачки колес. Судя по 1.4. ПБ 03-581-03 правила на данный тип не распространяются т.к. компрессорная установка мощностью меньше 14 кВт. Подскажите может есть какие либо нормативы которые бы регламентировали требования по данной компрессорной установке
Ресивер сертифицирован по ТРТС 010 (как часть компрессора) или по ТРТС 032 (как независимый сосуд под давление)?
ФНП 536 ППБОРИД
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами.Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 метра, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 1 метра. ... Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от воздухосборника в сторону проезда или прохода.
67. Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора или в иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.
SergiKovi
7.2.2025, 11:45
данная компрессорная установка REMEZA имеет сертификаты: ТРТС010, ТРТС020, ТРТС032. Согласно инструкции п15.: Ресивер воздушный предназначен для сбора сжатого воздуха
(управление компрессором осуществляется по избыточному давлению, создаваемому в ресивере
или пневмомагистрали), устранения пульсации давления, предварительного отделения конденсата
и масла. Ресивер одновременно является корпусом, на котором смонтированы агрегаты компрессорной установки
Т.е. Вы не знаете? Правильно понимаю?
SergiKovi
7.2.2025, 16:27
Не знаю, но ведь не как независимый сосуд под давлением не может рассматриваться т.к. заводом изготовителем поставляется единой компрессорной установкой ВК-10Е-15-500 ( РЕМЕЗА), где ресивер является неотъемлемой частью компрессорной установки?. По поводу сертификации от завода изготовителя предоставлены на него сертификаты: ТРТС010, ТРТС020, ТРТС032
Забейте на ресивер. Считайте что юридически есть только передвижной компрессор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.