Всем спасибо за помощь, теперь по порядку:
Цитата(Гризли @ 24.3.2025, 10:07)

Если в частном доме "ленинградка", то регулировку теплопритока лучше выполнять либо перекрытием обычного крана на радиаторах, либо отключением части радиаторов.
Для этого в комнате устанавливают по 2-3 радиатора.
Никакие термоклапана с термоголовками не нужны.
ЗЫ: Если у Вас перепады температуры в комнатах достигают 5 градусов, то это говорит либо о неправильном выборе радиаторов, либо о больших теплопотерях в доме.
Это пятно, но 21 век на дворе, почему бы не применить термокраны с головами? По поводу перепадов в 5 градусов, да с одной, южной стороны виражные стекла в пол, с северной света меньше, да ветер еще решающую роль играет и бегать постоянно регулировать в ручную это будет жесть. Это вообще даже в обсуждении не стоит, должно быть все что можно быть автоматом
Цитата(awlan @ 24.3.2025, 10:07)

У Вас не "ленинградка", а примитивная проточная схема. Она не регулируется, от слова совсем. Ну Вы сами это поняли.
Чтобы сделать систему отопления (СО)регулируемой надо изменить всю схему в принципе.
Котел должен работать на теплоаккумулятор (можно и на ЕЦ), а СО с насосной циркуляцией, погодозависимой автоматикой и термоклапанами на радиаторах.
Не буду спорить "Ленинградка" или нет, но смысл понятен, что она проточная через все радиаторы. Да в основном будет стоять по типу теплоаккумулятора и стоит насос, но под это все стоит байпас на случай отключения электричества. Конечно с насосом вообще вообще вопрос нет, будет работать как угодно. Сразу отвечаю, что если не будет электричества, скину сервопривод и открою термокраны в ручную, все должно так же работать и без насоса, в этом и вся затея.
Цитата(Хитрый Лис @ 24.3.2025, 10:07)

Вообще не понятно. Каким образом эти 4-5 радиаторов соединены между собой. Можно картинку одного стояка разрисовать с диаметрами труб? И какие радиаторы, люминий?
Все очень примитивно, труба стояковая подачи 2' расходиться на 3 лежака по 1' которые расходятся на 2 стояка вниз по 3/4, и к радиатору на 2 этаже 1/2 зауженная, на первом переходит к радиатором так же 1/2 и обратно в подвале собирается в 3 лежак 1' которые приходят обратно в котел 2'. Радиаторы чугуний по +- 10 секций. Трубы нежа

(можно сдать и поменять на золото)
Цитата(lovial @ 24.3.2025, 10:07)

Вообще система с ЕЦ обладает некоторой долей самостабилизации температуры, то есть в какой-то мере сама регулирует теплоотдачу. С этой точки зрения перегрев на 5 градусов выглядит достаточно странно...
Что касается регулировки теплоотдачи при помощи автоматики, то тут есть несколько вариантов.
1. На каждый радиатор ставить перемычку и трехходовой, на трехходовой сажать сервопривод с терморегулятором. Будет регулировать, но и стоить будет ого-го плюс электрозависимость.
2. Разделить стояк на 3 (по одному на каждый прибор), туда поставить клапан для однотрубных систем. ЕЦ прокачивать будет, но возможны проблемы с 1 этажом, надо считать.
3. Колхозить регулировку чисто механическую, типа пластины над радиатором, которая будет ухудшать/улучшать прохождение воздуха через радиатор. Теоретически можно на это дело "подрядить" термоголовку, но это уже полный колхоз будет...
Спасибо большое за исчерпывающий ответ, вот и хочу делать как вы написали по типу 1, понятно что дорого и вообще не когда не оправдает затраты, но хочется комфорта. Остался только 1 вопрос, нужно ли ставить трехходовой термокран больше диаметра, к примеру если труба подачи 1/2, перемычка 1/2, нужно ли ставить 3/4 или 1', не будет ли заужать сечении трехходовой на 1/2?