Доброго дня!
На двух ПЧ в одной вент. установке перестали работать бОльшие вентиляторы охлаждения, хотя радиаторы довольно таки горячие. Сами вентиляторы исправны. Возможно это произошло после какого-то сбоя(по словам присутствующего персонала), который решился временным обесточиванием.
Может слетели настройки? Подскажите куда копать?
По самые по...
20.5.2025, 20:21
Я бы посмотрел, что отображает параметр 0110 - темп.привода. Может у вас слишком чувствительная кожа..
Что необходимо для этого(софт, адаптер)?
Этажом ниже в более прохладном помещении вентиляторы работают.
По самые по...
21.5.2025, 13:10
Цитата(Atstak @ 21.5.2025, 9:23)

Что необходимо для этого(софт, адаптер)?
Этажом ниже в более прохладном помещении вентиляторы работают.
Пульт должон быть.. И инструкцию смотрите, какие кнопочки нажимать. Параметры -> 01 Рабочие данные -> 0110 (темп. привода)
По самые по...
22.5.2025, 10:09
Да. Параметр 0110 отображает текущую температуру. Для проверки, можно феном подать, кратковременно, горячий воздух снизу. Показания должны увеличиться. Если показания не меняются или имеют низкое, не соответствующее текущему нагреву радиатора, то надо смотреть разъемы, чистить от грязи и окисей контакты, которые могут вносить оммические искажения. Да и сам датчик температуры мог выйти из строя, например треснул..
Смотрите также в системных установках, в каком режиме используется вентилятор: Автомат ( включается по достижению жестко заданной изготовителем уставки) или постоянное включение стоит. Сравнивайте этот параметр с другими частотниками, где вентиляторы постоянно работают.
Спасибо, посмотрю.
Где датчик находится?
Kotlovoy
22.5.2025, 19:07
Цитата(Atstak @ 22.5.2025, 18:48)

Спасибо, посмотрю.
Где датчик находится?
Скорее всего, внутри IGBT-модуля.
mr_Frodo64
23.5.2025, 16:42
Напрашивается поменять местами рабочий вентилятор с неработающим. Потом уже судить о работоспособности вентилятора. На ПЧ больше определенного типоразмера ставят вентиляторы с частотным управлением, поэтому судить о его исправности не так просто.
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.5.2025, 16:42)

Напрашивается поменять местами рабочий вентилятор с неработающим. Потом уже судить о работоспособности вентилятора. На ПЧ больше определенного типоразмера ставят вентиляторы с частотным управлением, поэтому судить о его исправности не так просто.
Т.е. тот факт, что вентилятор работает от 24В не означает, что он будет работать в ПЧ?
В нижнем параметр 0110 показывает 63гр.С, в верхнем 70. На другой установке оба ~30. Параметр 1612 отсутствует.
По самые по...
25.5.2025, 10:22
Цитата(Atstak @ 24.5.2025, 21:35)

Т.е. тот факт, что вентилятор работает от 24В не означает, что он будет работать в ПЧ?
В нижнем параметр 0110 показывает 63гр.С, в верхнем 70. На другой установке оба ~30. Параметр 1612 отсутствует.

Странно!
Посмотрите счетчик вентилятора - 2902, сравните с 2901 (предел) и сбросьте его. Может появится параметр 1612..
До 2908 все параметры 0. Поднял 2901 до 10к - ничего не изменилось, 1612 не появился. Такая же картина на ПЧ с работающими вентиляторами
По самые по...
9.6.2025, 18:25
Смотрите цепи подключения, включая сам ключ. Вот, к примеру, как устроено управление вентиляторами в частотнике Фуджи Эко -->
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУправление ключом идет от главного микроконтроллера, на который, в свою очередь, поступает сигнал от датчика температуры привода. Т.е. надо смотреть и цепи выхода с датчика температуры. Он чаще всего встроен в силовой модуль, но сигнал обрабатывается уже вне модуля.
Для АВВ есть такие схемы в общем доступе?
Интересно всё-таки, что за странности с параметрами...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,