Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промышленная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ingener_seb
Добрый день! Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях, но сейчас устроился на завод. И мне необходимо освоить проектирование промышленной вентиляции.

1. Опытные специалисты подскажите на какие документы мне необходимо обратить внимание при проектировании вентиляции в промышленных цехах и зданиях, в первую очередь ?
В том числе и пожарные нормы.
2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.


Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?

3. У кого есть хорошие учебники по проектированию промышленной вентиляции, поделитесь пожалуйста.
ИОВ
Цитата(ingener_seb @ 5.6.2025, 16:48) *
2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.

Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?

Нет, это означает, что высота промышленных и сельскохозяйственных зданий не ограничена. Указаны ограничения по высоте только для общественных и жилых зданий - для них всё, что выше, уже по СП 477 для высотных зданий.
kir-i
Цитата(ingener_seb @ 5.6.2025, 16:48) *
Добрый день! Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях, но сейчас устроился на завод. И мне необходимо освоить проектирование промышленной вентиляции.

1. Опытные специалисты подскажите на какие документы мне необходимо обратить внимание при проектировании вентиляции в промышленных цехах и зданиях, в первую очередь ?
В том числе и пожарные нормы.
2. В СП 60.13330.2020 вычитал такую цитату:
Область применения: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование систем внутреннего тепло- и
холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях, общественных, высотой не более 50 м и
жилых зданиях, высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.


Это означает что нормы из СП 60.13330.2020 не действуют на промышленные здания ? А по каким нормам когда проектировать вентиляции в промышленных зданиях?

3. У кого есть хорошие учебники по проектированию промышленной вентиляции, поделитесь пожалуйста.


Определитесь с направлением, просто промышленная широкое понятие.
ingener_seb
Направление:
1. Местные вытяжки (отсосы) от печей, рабочих мест и.т.д
2. Общеобменная механическая вентиляция в промышленных цехах. Где брать воздухообмен?
3. Аэрация ( Естественная вентиляция) промышленного цеха.
ingener_seb
Еще вопрос созрел:
1. Какая есть методика расчета местных вытяжек от печей ( тепловыделений) ?
2. Воздуховоды должны быть более толстые? ( как в горячем цехе?)
3. Сам вентилятор должен быть со специальной защитой ? Или подбираться по взрывопожаропасности?
4. Как определить категорию по взрывопожароопасности и категорию помещений ?
AGAG
1 любые тепловыделения от оборудования лучше всего брать из раздела тх и по заданию технолога - нельзя быть специалистом во всем(((
2 для начала сп 60, ну и смотреть по ситуации
3 вопрос в общем виде и ответа не имеет))) и так может быть, и так, и может быть совсем не так)))
4 сп12 - но лучше если будет это делать специалист пб - нельзя быть специалистом во всем(((

первые 123 - "Ранее приходилось делать вентиляцию в жилых зданиях," а как вы делали? разница конечно есть но всё-таки не принципиальная, нормы и книги знать вы должны были)))
zaharov63
Что касается термичек. Прошлый век, но...
aas3
Цитата(ingener_seb @ 7.6.2025, 13:10) *
Направление:
1. Местные вытяжки (отсосы) от печей, рабочих мест и.т.д
2. Общеобменная механическая вентиляция в промышленных цехах. Где брать воздухообмен?
3. Аэрация ( Естественная вентиляция) промышленного цеха.

Если нужно понимание физики, принципов и соответствующих нюансов по большинству перечисленных пунктов, то изучите хотя бы книгу "Проектирование промышленной вентиляции" автор Молчанов Б.С. - где-то 1970г.
Если нужен норматив для вентиляции (именно для вентиляции) - то СП 60 действующий..
ingener_seb
Цитата(Skaramush @ 9.6.2025, 15:27) *




Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.
ingener_seb
Спасибо за информацию
kir-i
Финансирования науки конечно нет, но физика не поменялась. Просто на данный момент большая часть уходит на технологию производителя, их задача улавливать и прочее, а ваша отводить и очищать. Но если этого нет, придется возвращаться к основам. Без технолога вменяемого будет или плохо, или допиливать по месту (с технологом тоже =)). С печами не забудьте ознакомится с лучистым теплом.
Ashihara
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2025, 12:19) *
Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.


Учебники бывают старые, новые, красивые, современные, неактуальные. А есть лучшие - по которым предмет понятен максимально легко и доступно. И зависит он больше не от науки, а от квалификации и талантов его автора (-ов).

Законы физики, если верить учёным, последний десяток миллирдов лет были одни и те же. И следующие 10 миллиардов останутся такими же. На ваш век хватит, короче)
Skaramush
Цитата(ingener_seb @ 10.6.2025, 13:19) *
Если это лучший учебник, тогда вся Российская наука это дно.


Вас год издания на подобное подвиг? А зря. И этот учебник тоже Российская наука. А если пособие Молчанова издания 1970, то все производство - дно? Или нет?Выше совершенно справедливо написано о неизменности физики за последние NN лет.
Не хотите год издания такой книжки, как "Аэродинамика вентиляции" Талиева узнать? А справочника по наладке Журавлева? А "Термодинамических процессов" Нестеренко?
Дно. Ага.
ingener_seb
Спасибо за учебники. Проверим всё на практике.
zaharov63
То есть сомневаетесь.
Как раз в те времена все теоретические изыскания проверялись и подтверждались на практике. В итоге появлялись не только учебники для студентов, но и пособия, рекомендации, указания, типовые серии для практикующих инженеров.
И если , к примеру, шумоглушитель по серии изготавливали по одним чертежам в любом регионе страны и можно было быть уверенным в его заявленных характеристиках, то сейчас просто тихий ужас.
Если детали воздуховодов были по ВСН одинаковых геометрических размеров и характеристик для расчетов, то сейчас клепают кто во что горазд.
П,С. Если есть гальваника, то книжку Фиалковской рекомендую. Тоже по ней практиковался.
ИванФ
[quote name='ingener_seb' date='10.6.2025, 19:38' post='1660167']
Спасибо за учебники. Проверим всё на практике.
[/quo

Одно дело учебники в электронном виде, по которым не очень удобно работать, другое дело работа по настоящим учебникам и справочникам проектировщика. Я не один десяток лет работал по проектированию вентсистем на промпредприятиях, поэтому часть справочников у меня остались вживую, такие как Рысин "Вент. уст-ки маш заводов" и т.д. Есть книга Молчанов "Проектир. промпредприятий".
Vano
Неудобно - в какой-то момент стало удобно. Вероятно с годами зрение проседает.
На компе увеличил и как молодой Молчанова читаешь с Нестеренко, тока раньше в метро с бумаги а теперь с компа на кухне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.