Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет теплопотерь
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ivan_frank
Добрый день

Хотел поинтересоваться у коллег-проектировщиков, встречался ли кто с расчетом теплопотерь здания, когда пол по грунту без утеплителя
и вместо этого утепляют цоколь и заглубленные прифундаментные панели.
Прикрепляю рисунок: красной ручкой обведен жб фундамент (несущая способность), косая штриховка - это утеплитель, который
прикрепляют к прифундаментной жб панели, и на нижнюю сторону отмостки снаружи здания по всему периметру.

Т.е., попытаюсь объяснить, вместо того, чтобы утеплить пол со стяжкой, архитекторы с конструкторами пытаются утеплить здание по периметру, чтобы
не допустить распространения холода.

Но, все равно, под плитой пола - утрамбованный грунт, которым засыпают фундамент и следовательно тепло будет уходить через пол.

Вопрос следующий, знает ли кто нибудь, как сделать расчет такого утепления здания и получить конкретные цифры теплопотерь.
Или может быть, если его нет, то просто использовать методику по СП50 Тепловая защита зданий и сделать расчет по ГСОП на климатическую зону здания,
а там трава не расти?

Заранее благодарю за информацию.
Evgkarpro
коллектив НИИСФ РААСН рекомендуют три методики, позволяющие проводить расчет теплопотерь в основания:
- метод однородных зон (МОЗ) позиционируется как упрощенная оценочная методика, менее точный;
- метод аналитического расчета (АМР) так же является оценочным;
- метод нестационарных температурных полей (МНТП), более точный учет теплопотерь.
общепринятая зональная методика профессора Владимира Дмитриевича Мачинского
разбиения площади ограждающих конструкций на 4 зоны (I, II, III и IV), уже 90 лет успешно применяется
и МОЗ регламентирован согласно пункта 5.4, Г.7 приложение Г СП 50.13330.2024 (пункт 5.4, Е.7 Приложение Е СП 50.13330.2012).