kibirkshtis
Добрый вечер уважаемые коллеги!

Поделитесь опытом: Между абонентом и теплоснабжающей организацией возникли трения по вопросу расчета тепловой энергии в ГВС. Система открытая, питание ГВС из индивидуального теплового
узла системы отопления. Поставщик тепловой энергии настаивает на
температурный режим 65/5, абонент на 65/40 мотивируя тем, что в
обратке минимальная температура 40.
Есть ли по этому вопросу нормативный документ?

Благодарю за информацию.
tiptop
О чём спор? Это же очевидно - та вода гвс, которую забрал потребитель, уже не возвращается с температурой 40. А для получения горячей воды источник теплоснабжения нагревает "сырую" воду с 5 до 65 градусов и подпитывает ей систему.
Конечно, на нагрузку гвс можно списать и утечки в теплосети.
Были интересные журнальные статьи на эту тему, наверное, ещё не устаревшие:
1 Предложения по организации учёта тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения/ В.Н. Рябинкин// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.52-58
2 Погрешности определения количества тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения/ А.В. Извеков// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.58-63 (в формуле (3) опечатка ?)
ShaggyDoc
tiptop прав. Единственно, о чем еще можно торговаться, так по поводу летнего периода - вода может быть не 5, а 15 градусов (смотря из какого еще источника водоснабжения) и не 65, а 60 или 50.

Любые теоретические споры разрешаются установкой тепломера. А нет учета - берем по нормам. В данном случае поставщик предлагает правильный расчет (возможно немного в свою пользу).