Хотела уточнить,кто проектировал операционные,скажите,пожалуйста,кондиционеры каких фирм для операционной вы ставили?хотелось бы услышать о нашихпроизводителях,если таковы имеются.спасибо
AndreyNN
Я ставил канальные системы, а от фирмы это уже не зависит.
Карапузик
Практически у всех серьезных фирм есть гигиеническое исполнение приточных установок из наших ВЕЗА, ИННОВЕНТ из импортных точно у Розенберга есть
Зольников Михаил
Вы имеете ввиду под кондиционерами приточные установки или сплит-системы? В СанПиН 2.1.3.1375-03 все сказано :-) Сплиты - только при наличии фильтров высокой эффективности. Приточные установки - с двумя степенями очистки, скоростью движения воздуха не более 0,15 м/с, воздуховоды из нержавейки.
ФВС
Мы ставили VTS,3 ступени очистки с НЕРА-фильтром,нержавейка,10-12 крат,подпор 15-20 Па вне зависимости от перепада давления на фильтре...Всего не расскажешь,к сожалению
ICAR
СанПиН 2.1.3. Рулит. Все подробно и ясно. Только ценник такого оборудования и следовательно всех работ будет намного выше. Кстати есть производители вент.оборудования специально для мед.учреждений.
qwesaz
Забудте об установке ЛЮБЫХ бытовых и полупромышленных кондиционеров!
Только на основе центрального кондиционера и цена здесь не должна играть решающую роль !
Это дешево быть не может...это дорого, очень дорого!
Bеликий
отечетсвенные докон производит, в домодедово у них контора, но говорят качество у них не очень.