Гость_Иван
Есть изолированная труба с теплоносителем, проложенная в подземном канале, температура на поверхности трубы - 40 град.с, известен диаметр трубы. Как определить тепло поступающее от 1 м трубы в окружающую среду?
Спасибо!
Вован (Киев)
Не считал никада такого! :wacko: Все в основном в програме "Тhermoflexa" расчитываем. Но грубо наверное можно так прикинуть как для теплопотерь: Q=kF (t1-t2)
Сантехник
В справочниках проектировщика Староверова в части отопление табличка а в снипе теплоизоляция расчет
Stan
При этом к=а, а- коэфициент теплоотдачи воздуха
Вован (Киев)
а теплопроводность изоляции что не учитывается?
Stan
Я думал , что температура на поверхности изоляции, тогда надо еще толщину и материал изоляции. Хотя если 40 градусов на поверхности трубы, то тепловыделения будут минимальные
Uxs
А никто не считал случайно тепловые потери с 1 п.м. трубопровода в ППМ и мин.вате. Ду от 400 до 1000 rolleyes.gif
Вообще нужен экономический эффект. helpsmilie.gif
Сам не силен...
Спасибо.
Егор
может кому-то пригодится:
СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
Т а б л и ц а 12 - Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и подвалах
испытатель
Ну вот - ...я хелпик делал по стандартным формулам. Может быть Вам этого достаточно.
Кстати температуру в канале тоже считает. Правильные данные только по лоткам и грунту вставляйте.