Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подкачивающая насосная станция -категория надежности электроснабжения?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
basilio
в техусловиях на электроснабжение реконструируемой подкачивающей насосной теплосетей электросети поставили условие - не менее 3-х вводов или дизель-генератор вместо 3-го ввода. Т.е. отнесли насосную к особой группе 1-й категории электроснабжения. Но вот основание для этого не назвали. Насколько это правомерно?
Сэм Бруклин
Почему 3-х??? Обычно 2-х достаточно. И не 1 категория, а 2-ая.
Аргументировать должны обязательно!
инж323
Два от двут ТП, ну а состояние и загрузку РТП выясните, может там полный завас и загрузка сверхнормативная.Накроется элснаб(РТП), следом тепло.На Ртп или питающем центре не чисто - вот и страхуются.
ivan-l-ing
Темка всплыла.
Помимо хотелок, как обосновать, что насосная станция обеспечивающая водоснабжение поселка не относится к объекту особой группы 1 категории электроснабжения?
Сергей В.
Цитата
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

От особой группы отбиться легко - останов насосной станции не приведет к взрывам и пожарам.
А вот первая или вторая - пункт ПУЭ можно трактовать широко.
Обычно помогают ведоственные нормы проектирования. У связистов, например, четко прописано какой объект связи по какой категории должен быть запитан.
Думаю, что аналогичные требования есть и для теплового хозяйства.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.