Запроектирован мех. приток в жилом доме одним из проектных институтов.
Каждый этаж обслуживает канальная приточка производительностю L=720м.куб/ч. (на 5 квартир). Трассировка воздуховодов - по коридору. Место утстановки приточки - за подвесным потолком тамбура перед лестницей типа Н-1. В лестницу типа Н-2 предусмотрен подпор воздуха при пожаре, из коридора на каждом этаже - принудительное дымоудаление.
Нужно ли ставить пожарный клапан перед приточной решеткой в каждой квартире?
Вот что по этому поводу говорит родной СНиП 41-01-2003

"7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение."
Но хотелось бы выслушать ещё несколько мнений, т. к. наши разошлись