Константин Real_project
Здравствуйте!!!
При проектировании жилых домом для отопления используются электрические нагревательные приборы (электрические котлы, электрофорфоровые конвекторы, маслянные нагреватели, электрические теплые полы и т.д.).
Для расчета электрических нагрузок используем СП 31-110-2003 и РД 34,20,185-94 (для домом повышенной комфортности)
В перечень электроприемников для определения заявленной мощности не входят отопительные электроприборы, также об этом гласит и РД 34,20,185-94.
С каким коэффициентом спроса включать электроотопление в общедомовую нагрузку ну и т.д. до трансформаторной подстанции???

например:
заявленная мощность Рзаяв= 50кВт
+ два отопительных электрокотла по 10кВт (т.е.еще 20кВт, которые могут работать), включать ли их в заявленную мощнось??? если нет, то
по табл.6,2 СП 31-110-2003 для 50кВт Коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности равен 0,5
Рр=50х0,5=25кВт
Общедомовая нагрузка должна включить в себя и отопление и заяв.мощность, на отопление есть ли коэффициент или оно идет с 1.
Рощедомовая=25+20хКи=???

и теперь для ТП если имеется 15 домиков то по табл.6,3 СП 31-110-2003 коэффициент одновременности Ко=0,29
его применять с учетом электроотопления или как???

Разъясните пожалуйста....
Если что то не понятно объяснил жду вопросов
заранее спасибо
LevaK
Не знаю как в электричестве, а газовые отопительные котлы согласно ДБН "Газоснабжение"
идут с коэффициентом 0,85 если их 2 и больше.
Alex_
Вот как вдарят морозяки, и будет у Вас коэффициент, равный чистой единице. Это Вам не бытовые прибры: чайники-утюги-машинки стиральные...
Вот и весь сказ. ИМХО

P.S. А где это у нас столько электричества, чтобы им топиться????
Константин Real_project
Это далекая Киргизия, если знаете. так что с еденицей???
Константин Real_project
А может есть еще какой нибудь сайт по электроснабжению, к кому я еще могу обратиться???
novichok
При теплотехническом расчете каждого дома выявляется потребная мощность на отопление. Допустим это 100 кВт. Вот по этому числу и выбирается отопительное оборудование. А коэффициент спроса будет равен частному от деления потребной мощности на отопление на установленную мощность отопительного оборудования. Допустим мощность оборудования 110 кВт. Значит коэффициент спроса - 0,91.
Константин Real_project
А есть ли какая-нибудь литература подтверждающая это???
Если так как Вы говорите, то для расчета по одному коттеджу согласен, а что делать потом на ТП если коттеджей много, брать такой же коэффициент????
Alex_
Если все коттеджи будут отапливаться, то да. Это же у Вас не летние дачи? Так что смотрите сами.
butandr
Тут встает вопрос что вы в итоге хотите расчитать? Если номинальную мощность ТП то правильнее будет так: расчетные мощности домов с учетом коэфф спроса по СП-31-2003(в зависимости от количества домов) плюс мощности установок отопления с учетом коэффициента одновременности(0,6-0,85).
Коэффициент одновременности отопителных установок во многом зависит от того будут ли установки отопления в конкетном случае попадать под сниженный ночной тариф оплаты.
если есть ночной тариф, то берите 0,85-0,9. Причем в этом случае учтите при сложении общих расчетных с общими отопительными нагрузками несовпадение максимумов (расчетные-максимум утром и вечером)(отопительные-максимум ночью) Кнесовпад.макс=0,8

если нет ночного тарифа - берите коэффициент одновременности отопителных нагрузок домов меньше 0,85, в зависимости числа домов.