Здравствуйте, коллеги! На объекте смонтированы тепловые завесы "Термоскрин" с очень интересной обвязкой теплообменников. Выкладываю компоновку:
На подаче установлен соленоидный клапан+запорная арматура;
На обратке нет ничего;
Между подачей и обраткой установлена перемычка с "шариком" до клапана по подаче.
То есть никаких мероприятий по защите завесы от размораживания не предусмотрено (насос, обратный клапан, датчик по обратке, датчик по разморозке и т.д.). Сигнал на соленоид подаётся от концевиков ворот, а не от датчика по обратке. Посоветуйте, как быть, чтобы избежать аварий зимой? Непонятен принцип работы такой обвязки.
А какую другую обвязку вы себе представляете ?? Касяк только в отсутствии отключающей арматуры на обратке, которая обязательная и байпаса через соленоид для наладки и как вариант защиты от замерзания. Перемычка там из лишняя, будет все в обратку уходить, по причнине малого ее сопротивления. Никаких насосов и тд и тп в жизь не ставилось туда. Соленоид управляет температурой воздуха после завесы по датчику, который как вы грите там установлен, нато какая Т пойдет в нее или после нее ему всеравно.
Tema219
23.10.2007, 15:38
да и риск разморорзки практически отсутствует, завеса ведь в здании раположена, хоть и у дверей. воздух она забирает с положительной температурой. а на случай аварии ее надо отключать и воду сливать. никогда мы ( а унас есть отдел автоматики) не закладывали защиту от замерзания на завесы (слава богу у нас не одна завеса проектировалась) - никаких вопросов не было .
Коллеги, прошу прощения, байпас с балансировочным вентилем существует. Но, если возникнет ситуация, когда остановятся рабочие насосы и откроются ворота? И мороз будет градусов -30... Не успеет слесарь добежать , чтобы водичку сбросить. Прихватит.
Tema219
23.10.2007, 16:23
а это у вас пром здание какое-то? нет, ну если вы так беспокоитесь, то конечно лучше сделать защиту с спать спокойно! сложности тут нету, просто в наиболее часто встречающихся случаях (магазины) защита не нужна.
Байпас стоит для того, чтобы обеспечить мин.циркуляцию - при открытии ворот соленоидный вентиль открывает всё сечение и включается вентилятор. Если бы небыло байпаса в завесу пошла бы остывшая от стояния вода из трассы, подуло бы ледяным воздухом и может прихватить очень быстро. Байпас спасает от заморозки и даёт комфорт т.е. дует сразу тёплым воздухом. Завесы не комплектуются арматурой отключения и балансировки. Я всегда комплектую завесу дополнительно шаровыми и балансовым вентилями. Балансовым вентилем на обратке к тому же можно настроить температуру воздуха
Цитата
Но, если возникнет ситуация, когда остановятся рабочие насосы и откроются ворота?
А вот чтобы последствия этого были менее печальны, завесу как правило подключают на перегретую воду, а там и температура и давление. А как известно насосы которые качают перегретую воду относятся к первой или особо первой категории электроснабжения и обесточиваться не должны, иначе это ЧП местного масштаба и о завесе вспомнят в самую последнюю очередь. Хотя если же у вас завеса весит на местной котельной, то там тож должно быть обязательно подключена система АВР как на питание здания котельной так и на питание насосов. И в продолжение.... остановятся насосы...неужели насосы работают только на завесы ?? когда встанут насосы, которые выполняют роль сетевых насосов теплоснабжения предприятия, то тем более будет не до какой-то там завесы... порвать может все...притом в 30-ти градусный мороз.
synthesis
23.10.2007, 22:17
При подключении завесы по зависимой схеме обратите внимание на соответствие рабочей температуры и давления контура и мах.температурой теплообменника.у меня ситуация была: завеса FRICO температура из сети 135 градусов и давление 6 атм. По паспортным данным теплообменник не предназначался для работы в таких условиях.Пришлось ставить подмешиваюший насос.И обратите внимание на рабочую температуру соленоида(установлен на подаче) и его пропускную способность.Я бы установил двухходовый ON-OFF.А обвод соленоида обязателен.
Metizzz2006
18.2.2008, 12:36
Народ, если не жалко-поделитесь схемой обвязки водяной тепловой завесы со всей автоматикой и регулирующей аппаратурой. плз.
Цитата(Metizzz2006 @ 18.2.2008, 11:36) [snapback]223018[/snapback]
Народ, если не жалко-поделитесь схемой обвязки водяной тепловой завесы со всей автоматикой и регулирующей аппаратурой. плз.
Не ленитесь. На сайтах производителей вся инфа есть. Здесь можно обсуждать нестандартные случаи, о типовых добавить нечего.