Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
romosyto
Такая вот ситуация: имеется колодец с задвижкой на пожарном трубопроводе с управлением 220В в колодце. Необходимо вручную включать и выключать задвижку из здания. От здания до колодца 15м. Вопрос: можно ли кабель (фазу) прокладывать в одной траншее с трубопроводом? если да то на каких расстояниях? На какой глубине?
Либо подскажите нормативный документ где это можно прочесть...Спасибо.
zem
От трубопровода по горизонтали в свету 0,5 м, глубина 0,7 м от поверхности земли до верха кабеля, в нейтральных гунтах кабель должен укладываться в слое песка 0,1 м, ну и кирпичи или пластмассовая труба.

romosyto
А в каком нормативном документе это оговорено?
zem
ДБН 360-92** "Планировка и застройка городских и сельских поселений" и серия 4.407-251 "Прокладка кабелей напаряжением до 35 кВ в траншеях" (на украине не действует, но другого не знаю).
siteofengineer
ПУЭ. Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ biggrin.gif