Помогите, есть проект мойки пром техники. В стоках есть сахар (примерно 10%), не могу найти СанПиН в котором было бы указано можно ли сбрасывать такие стоки в канализацию или нет. Если можно то с какой концентрацией или рН. Если нет, то куда могут этот раствор принять, при условии, что там побывали ГСМ.
БПК, нефтепродукты, что ещё в стоке и сколько?
моют от сахара сырца, но скарее всего будет незначительное кол-во ГСМ. в сутки расход води 1-1.5 м3, с одного эксковатора 15 кг, техники 7 едениц, получается примерно 100 кг, т. е. концентрация 10%. В ГН 2.1.5.689-98 сахара нет.
andrey R
5.12.2007, 10:16
Оценивают не концентрацию сахара, а БПК. Какая она у сахара, я не помню. Надо смотреть справочник. "Незначительное количество" - эт сколько в мг/л?
Полтора куба - слишком мало, чтобы городить очистку, проще утилизировать, как отход. Или в канажку и посчитать разбавление до норм приёма.
Serg Ivanov
5.12.2007, 10:31
Чай пить или самогон гнать лучше...
Грех сахар в канализацию. 10%- это 3 чайные ложечки сахара на стакан воды.
так о том и речь, где посмотреть его БПК или ПДК. просмотрел ГН 2.2.5.1215-03 там сахара нет , даже его производных, просто так сахарные стоки сбрасывать в какализ. нельзя. а чтоб разбавить нужно знать разрешенную концентрацию.
Так в каком справочнике посмотреть то можно??????
мг/л можно посчитать из кг на м3. получается 100 мг/л
глюкозу посмотрите... или в книжках Карюхиной - как посчитать БПК по химсоставу - там есть формулы
глюкоза и сахароза разные вещи, но попробовать можно. нашел сахарозу но только содержание к воздухе рабочей зоны.
так все-таки есть нормы в которых указана разрешенная концентрация сахарозы в сточных водах
andrey R
5.12.2007, 16:12
Нет. Но есть нормы, в которых указана разрешённая концентрация БПК. О чём мы Вам тут и толкуем...
Serg Ivanov
6.12.2007, 16:19
Хотел приложить табличку - изображения не присоединяются.
Для сахрорафинадных заводов БПК5=1563мг/л после естественной биоочистки =13.
Т.е. глюкоза биологически прекрасно разлагается. Потому и нет норм на сброс в канажку.
Сколько не сбрось - всё съест активный ил и спасибо скажет
Конечно, он же как чайный гриб
andrey R
6.12.2007, 18:38
Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2007, 16:19) [snapback]198952[/snapback]
Т.е. глюкоза биологически прекрасно разлагается. Потому и нет норм на сброс в канажку.
Глюкоза, это БПК. Далее читаем:
Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. Или аналогичные правила конкретного водоканала. В Москве такими правилами БПК стока ограничена величиной 500 мг/л.
Сандугач
6.12.2007, 22:38
Может сначала ТУ в водоканале взять?
Может у них денитрификатор есть, и там легкоОКИСЛЯЕМОЙ органики ждут не дождутся.
Исправил с подачи Мешалкина. Каюсь, уже засыпАл, набирая пост, (что не извиняет).
И не прочитал. Сказалась армейская привычка: "ПИШИ но НЕ ЧИТАЙ!! бо може дюже секретно!!"
andrey R
6.12.2007, 22:40
ТУ взять полезно, даже если там нет денитрификатора
Цитата(Сандугач @ 6.12.2007, 22:38) [snapback]199082[/snapback]
Может у них денитрификатор есть, и там легкоростворимой органики ждут не дождутся.
Только- Легкоокисляемой.... транформ to .... ЛЖК .... дефосфо- может получиться...
Но на городских ОС.
В общем я не для совета вовсе, а так... на форуме показаться.... Привет друзьям!
andrey R
7.12.2007, 10:54
Привет, Мешалкин )) Куда пропали?
Дефосфо "получится" не может, её нужно организовывать, холить и лелеять
Мешалкин
7.12.2007, 14:58
И не только её холить и лелеять, Вы правы, как всегда, её ещё и организовывать надо, то бишь выстраивать... На первый- второй расчитайсь...